Автор Тема: Разъединитель в ТП  (Прочитано 2535 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

smallalexey

  • Гість
Разъединитель в ТП
« : 01 Вересень 2009, 14:06:24 »
В существующем ТП меняется трансформатор с 400 на 630.
Необходимо проверить отключит ли существующий разъединитель РВЗ-10/400 ток холостого хода нового трансформатора?


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Разъединитель в ТП
« Reply #1 : 01 Вересень 2009, 22:01:05 »
Ток коммутации разъеденителя РВЗ-10/400 составляет 3 А , необходимо сравнить эту величину тока с током холостого хода трансформатора .