Є існуюче підприємство в центрі якого розміщена електрощитова від якої виконується управління і комутація всіх приводів. Ми доставляємо ряд обладнання, до самих крайніх приводів близько 170м. Для пуску вентиляторів потужністю 22кВт пропонують використати схему пуску "зірка/трикутник". Оскільки контактори встановлюються в електрощитовій, то до вентиляторів необхідно тягнути два силових кабеля.
Чи вірно я розумію, що при такій схемі втрати напруги будуть в 2 рази більшим ніж при схемі прямого пуску (при тому ж перерізі кабелів)?