Згідно ПУЕ-2017 пункт 2.3.110 маємо:
"Відповідно до ДБН В.2.3-14:2006 «Споруди транспорту. Мости та труби. Правила проектування» допускається по мостах прокладати КЛ таким чином, щоб забезпечити умови для нормальної експлуатації мосту. Прокладати транзитом КЛ напругою понад 1 кВ по мостах, як правило, не допускається. За наявності відповідного техніко-економічного обґрунтування допускається прокладання КЛ по мостах у передбачених окремих місцях та в спеціальних конструктивних елементах (кабельні короби, трубопроводи)."
Если все-таки заглянуть в ДБН В.2.3-14:2006 без посреднической трактовки ПУЭ, то увидим следующее:
1.124 На всіх мостах
не допускається прокладання нафтопроводів, нафтопродуктопроводів і
, як правило, ліній високовольтних передач (напругою понад 1000 В). Крім того, на залізничних мостах не допускається прокладка газопроводів, каналізаційних та водопровідних трубопроводів.
При спеціальномутехніко-економічномуобґрунтуванні
допускається прокладання на автодорожніх, міських та пішохідних мостах
теплових мережі водопровідних ліній в сталевих трубах, а також
напірноїканалізації та газопроводів з робочим тиском не більше 0,6 МПа (6 кгс/см2) у сталевих фартухах.
В усіх випадках треба передбачати заходи для забезпечення схоронності моста, а також безперервності і безпекирухупо ньомуу випадках проривів і ушкоджень трубопроводів і кабелів. Для ДБНВ.2.3-14:200626 цього на всіх залізничних мостах та інших великих мостах мають бути пристроїдля вимикання ліній і комунікацій по обидва боки моста.
То есть сам ДБН вообще ничего не говорит о возможности прокладки по мостам КЛ выше 1кВ, даже при наличии ТЭО. Отсюда становится понятно, что ТЭО к КЛ не относится.
Зато, слова "как правило" присутствуют. В вашем случае прокладка 10кВ является отклонением от правил, а отклонения должны быть согласованы.
По-хорошему, необходимо обратится к некой авторитетной организации, которая проработает эти отклонения и компенсирующие мероприятия, и напишет заключение. Дальше с проектом и заключением нужно идти на экспертизу, и если она согласится, можно спокойно делать как придумали.
Ну а желания, а тем более требования, монтажников здесь вообще не при делах.