Сам документ не читав, але можливо (потрібне визначення "вогнестійкого кабелю" із НД), у новому EN 54-14 під "вогнестійким кабелем" мається на увазі кабель не з регламентованим класом вогнестійкості Е30/Р30, а з іншими показниками пожежної безпеки, як от "не поширюють горіння", що в свою чергу забезпечується виробниками кабелів марки J-Y(St)Y чи J-H(St)H.
Все гораздо хуже.
Это следующий пункт, который стоит рассмотреть. Под катом перевод гула пункта 6.12 "Пути передачи"
6.12 Шляхи передачі
6.12.1 Кабелі
6.12.1.1 Типи кабелів
Кабелі повинні відповідати будь-яким вимогам, визначеним виробником або постачальником обладнання. Особливу увагу слід звернути на пропускну здатність струму та загасання сигналів даних.
6.12.1.2 Захист від вогню
Там, де це можливо, кабелі слід прокладати в місцях без пожежного навантаження (крім самих кабелів). Якщо кабелі потрібно прокласти на інших ділянках, то вихід цих кабелів з ладу не повинен зашкодити та-кому:
a) прийом сигналу виявлення контрольно- індикаторним обладнанням;
b) прийом сигналу від ручного пожежного сповіщувача контрольно-індикаторним обладнанням;
c) спрацьовування пожежних оповіщувачів;
d) прийом сигналів між системою виявлення пожежі та будь-яким контролем протипожежного обладнання (сигнали керування СПЗ);
e) прийом сигналів між системою виявлення пожежі та будь-яким обладнанням для маршрутизації пожежної сигналізації (обладнанням передавання сигналів пожежної тривоги?);
f) прийом сигналів між системою виявлення пожежі та будь-якою системою мовної евакуації;
далі одно з двох:
1) слід використовувати вогнестійкі кабелі:
Стандартні вогнестійкі кабелі повинні відповідати класифікації PH 30 при випробуванні відповідно до EN 50200:2015 і додатково 30 хв часу виживання при випробуванні згідно з додатком Е до цього стандарту.
Покращені вогнестійкі кабелі повинні відповідати класифікації PH 120 при випробуванні згідно з EN 50200 та 120 хв часу виживання при випробуванні згідно з BS 8434-2.
Для систем виявлення пожежі та пожежної сигналізації для програм, перелічених нижче, зазвичай слід використовувати кабельні системи, що містять "посилені" вогнестійкі кабелі, з відповідними методами підтримки та з'єднання:
i) у будинках (або частинах будинків), неоснащених спринклерними системами пожежогасіння, в яких стратегія пожежі передбачає евакуацію мешканців у чотири та більше фази;
ii) у будинках, неоснащених спринклерними системами пожежогасіння, висотою понад 30 м;
iii) у приміщеннях і на об’єктах, неоснащених спринклерними системами пожежогасіння, в яких пожежа в одній зоні може зачепити кабелі критичних сигнальних трас, пов'язаних із районами, віддаленими від пожежі, в яких передбачається, що люди залишаться в окупації під час пожежі. Прикладами можуть бути великі лікарні з центральним контрольним обладнанням та прогресивними горизонтальними механізмами евакуації, а також деякі великі промислові об'єкти;
i) в будь-яких інших будівлях, в яких проектувальник, спеціаліст або виконавчий орган, на основі оцінки пожежної небезпеки, що враховує міркування пожежної техніки, вважає необхідним використання посилених вогнестійких кабелів.
Засоби кріплення кабелю повинні бути негорючими і такі, щоб цілісність ланцюга не знижувалася нижче рівня, передбаченого використовуваним кабелем, і повинні витримувати температуру та тривалість, подібну до температури кабелю, зберігаючи належну підтримку.
або:
2) наслідки пожежі не ставлять під загрозу мету СПС та СО
Наступні пункти містять рекомендації щодо досягнення цієї мети:
i) Або:
I) Кабелі можуть бути захищені прокладанням усередині будівельних конструкцій будинку, або;
II)Прокладання кабелів всередині лотків, жолобів або кабелепроводів, виготовлених з металу або тривкого пластику
ii) Або:
I) Кабелі, що використовуються для СПС та СО, повинні бути відокремлені від інших кабелів принаймні на 0,5 м, і;
II) Кабелі встановлюються лише в районах, захищених автоматичним виявленням пожежі
iii) на додаток до цих вимог;
I) Якщо сигнальні кабелі з’єднано кільцевим шлейфом, то ізолятори короткого замикання потрібно передбачати принаймні на межах зони пожежної сигналізації з таким розрахунком, щоб функціонування ручних пожежних сповіщувачів, автоматичних пожежних сповіщувачів і пожежних оповіщувачів також було захищене ізоляторами короткого замикання у ме-жах тієї ж зони з метою виконання вимог 6.2.2.1
II) Якщо сигнальні шляхи з'єднані кабелем із радіальною лінією, то автоматичні сповіщувачі, ручні сповіщувачі та звукові оповіщувачі повинні бути встановлені на різних радіальних лініях і знаходитися в одному пожежному відсіку.
Якщо у випадку пожежі такі кабелі повинні функціонувати протягом тривалого періоду, то:
g) взаємозв'язки від розподільної плати низьковольтної мережі до блоку живлення C1E та будь-яких інших блоків живлення, що використовуються як частина СПСО;
h) взаємозв'язки між контрольно-вимірювальним обладнанням та будь-яким окремим блоком живлення; включаючи кабелі між пристроями оповіщення та їх джерелом живлення;
i) взаємозв'язки між окремими частинами розподіленого CIE (ППКП?);
j) взаємозв'язки між основним контрольно-вимірювальним обладнанням та будь-якою обов'язковою повторюваною панеллю управління;
їм повинен бути забезпечений відповідний захист, щоб вони могли функціонувати протягом 30 хв:
Цього можна досягти одним із наступних методів:
1) з використанням кабелів з показником PH 30, як зазначено у EN 50200;
2) захист кабелю вогнестійкою конструкцією, призначеною для забезпечення продуктивності El 30.
6.12.1.3 Захист від механічних пошкоджень
Кабелі повинні бути належним чином захищені.
Якщо кабелі встановлені в кабельних лотках, магістралях, каналах тощо, їх слід відокремлювати від інших кабелів. Їх не слід встановлювати в одному лотку з низьковольтними кабелями. Якщо є лише один лоток для кабелів наднизької та низької напруги, вони повинні бути відокремлені від кабелів низької напруги металевим фізичним бар'єром.
Якщо кабелі встановлюються безпосередньо на стелі або на стіні, вони повинні бути вкладені в пластиковий трубопровід, який закріплений на стіні або стелі кожні 50 см горизонтально або 75 см вертикально, якщо тільки кабелі не мають РН 30.
6.12.1.4 Захист від електромагнітних перешкод
При виборі кабелю та вибраних трас потрібно враховувати необхідність уникати електромагнітних перешкод від інших кабелів та джерел електромагнітного випромінювання, особливо у випадку систем, в яких кабелі використовуються для передачі даних (наприклад, схеми адресних пристроїв).
Щоб уникнути електромагнітних втручань у сигнали пожежної сигналізації, слід дотримуватися будь-яких рекомендацій виробника обладнання пожежної сигналізації щодо відокремлення кабелів пожежної сигналізації від кабелів інших служб.
В целом это выглядит так:
Либо используешь огнестойкий кабель,
либо прячешь обычный кабель в строительные конструкции или стойкие (металл или стойкий (?) пластик) кабелеводы, что может быть дороже применения огнестойких кабелей,
либо обычный прокладывешь на расстоянии 0,5 м от других кабелей, что практически нереально.
Огнестойкие кабели (ОК):
Стандартные ОК –
РН 30 по EN 50200:2015, и
дополнительно 30 мин при испытаниях по прил.Е.
ОК
с повышенной огнестойкостью –
РН 120 по EN 50200:2015 и 120 мин по BS 8434-2:
Кабели с повышенной огнестойкостью предлагается применять там, где длительная эвакуация и нет ВПТ.
Под катом мой вольный пересказ текста. Писала, чтоб самой уложить все все в голове.
6.12.1.2 Защита от огня
Прокладка кабеля, где возможно, должна вестись в местах, свободных от пожарной нагрузки. В противном случае выход кабелей из строя не должен препятствовать:
- приему сигналов обнаружения ППКП,
- приему сигналов от ИПР,
- включению оповещателей,
- обмену сигналами между СПС и СПЗ,
- обмену сигналами между СПС и оборудованием передачи сигналов пож.тревоги,
- обмену сигналами между СПС и речевым СО.
Далее 2 варианта:
1) необходимо использовать огнестойкие кабели (ОК)
Стандартные ОК – РН 30 по EN 50200:2015, и дополнительно 30 мин при испытаниях по прил.Е.
ОК с повышенной огнестойкостью – РН 120 по EN 50200:2015 и 120 мин по BS 8434-2:
- в зданиях (их частях) без АСВП при длительной эвакуации (в 4 и более этапа),
- в зданиях без АСВП выше 30м,
- в помещениях и зданиях без АСВП, где пожар в зоне может повредить транзитные линии других зон, если предусмотрено, что там остаются люди (большие больницы, отдельные предприятия и т.п),
- в любых других случаях по решению проектировщика, эксперта, третьей стороны.
Крепления кабеля должны соответствовать огнестойкости линии.
2) сделать так, чтобы последствия пожара не препятствовали выполнению СПСиО ее задачи.
Рекомендации (неогнестойкий кабель):
- или
- кабели прокладываются в строительных конструкциях
или
- кабели прокладываются в лотках, коробах и кабелеводах из метала или стойкого пластика;
- или
- кабели СПС и СО отделены от остальных как минимум на 0,5м
и
- кабели прокладываются только в зонах, защищенных СПС
3) дополнительно:
- в кольцевых ШС изоляторы устанавливаются как минимум по краям зоны и в соответствии с п. 6.2.2.1,
- для радиальных ШС: извещатели, ИПР и оповещатели должны устанавливаться на отдельных линиях и в одном пожотсеке.
Если кабели должны функционировать во время пожара в течение длительного времени, то должна быть обеспечена 30-минутная защита:
- кабелям питания от РЩ к ППКП и другим БП,
- кабелям связи ППКП и БП, включая связи источника питания с оповещателями,
- кабелям связи между частями распределенного ППКП,
- кабелям связи между ППКП и повторителями.
Способы:
- кабели PH 30 по EN 50200,
- огнестойкая конструкция El 30
6.12.1.3 Защита от механических повреждений
В лотках, магистралях, каналах и др. кабели должны отделяться от кабелей другого назначения.
От силовых кабелей в случае одного лотка – металлической перегородкой.
Кабель неогнестойкий (не РН 30) по стенам и потолкам вести в пластиковом кабелеводе с шагом крепления 0,5м по горизонтали и 0,75м по вертикали.