- молниеприемник на трубе я бы сделел ф12мм;
ты чисто из опыта диаметр задаешь или есть какие-то указания относительно 12мм?
- зачем 2,5м пруты над кровлей? если делаешь сетку, то стержневые зачем? достаточно на 250мм прут выпустить за пределы труб
большое спасибо за замечание, полностью согласен
- не видно контура заземления молниезащиты из скольких электродов состоит?
второй чертеж, там вроде все есть "План на отм. +0.000"
Меня еще интересует ряд вопросов:
-согласно п.2.26 РД "при использовании в качестве молниеприемников сетки или металлической кровли по периметру здания в земле на глубине не менее 0,5 м должен быть проложен наружный контур, состоящий из горизонтальных электродов.", и в п.6.5.4 ДСТУ по вопросу приваривания электродов в местах присоединения вообще ни слова касаемо IV категории! Так нужно приваривать один электрод в месте присоединения или.....?;
-если защиту выполнять n-ным количеством стержневых молниеприемников уст. на кровле здания, то от каждого необходимо выполнить min ОДИН токоотвод, присоединяемый к ОДНОМУ электроду 3м (по ДСТУ), и заземлитель каждого токоотвода присоединить к повторному заземлению коттеджа?
Хотя согласно п.6.4.1 ДСТУ ток должен растекаться несколькими параллельными путями и по п.2.11 РД "При установке молниеотводов на объекте от каждого стержневого молниеприемника или каждой стойки тросового молниеприемника должно быть обеспечено не менее двух токоотводов".