Автор Тема: Проводник N в системе TN-C-S при симметричной трёхфазной нагрузке  (Прочитано 1966 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Керич

  • Гість
Какой норматив допускает не использовать нулевой рабочий проводник N в системе TN-C-S при подключении трёхфазного асинхронного двигателя, обмотки которого соединены в треугольник? Говоря проше, какой документ разрешает вместо 5-ти жильного кабеля использовать 4-х жильный при питании симметричной нагрузки в системе TN-C-S?

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
К трехфазному двигателю подключаются 3 фазы и заземляющий проводник(PEN или PE).

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
У звичайного трифазного асинхронного електродвигуна просто-напросто немає куди підключити N-провідник, тільки L1+L2+L3+PE.

Керич

  • Гість
Да, именно так. Просто в проекте нужно указать ссылку на норматив. А пока другого документа нет, ПУЭ обязывает нас привести к трёхфазной нагрузке пять проводов, включая проводник N. Никакого исключения для симметричной нагрузки в ПУЭ нет.  :( 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.