Автор Тема: Облік на високій стороні  (Прочитано 2000 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Облік на високій стороні
« : 17 Квітень 2021, 22:40:41 »
Доброї ночі. Виникла технічна проблема організувати облік на високій стороні. Накинув схему особо не критикуйте за художество. 
Основне живлення буде по схемі А(облік 35 кВ). Резервне по схемі Б (облік 10 кВ. Дві КТП)
Як би два основних питання.
- чи можливо організувати облік у вказаних точках  1-2 чи3.
-яким чином якщо можна
- що для цього треба якщо можна
 От такі пироги не з повідлом...

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік на високій стороні
« Reply #1 : 19 Квітень 2021, 10:24:41 »
Такі питання узгоджувати тільки із ОСР.
Вони в любому випадку внесуть своі корективи.
Як на мене , точка 3 .
До речі, а КТП на вашому балансі?
Якщо так , тоді ОСР запропонує встановити облік на 35кВ
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline Лаврентий

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 74
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік на високій стороні
« Reply #2 : 19 Квітень 2021, 22:56:50 »
КТП на балансі.ТУ передбачають облік на стороні 35 кВ, третя категорія надійності. На даний момент живлення КТП йде від варіант  номер В. Я так розумію коли переходимо на схему живлення номер А то підключення по існуючій схемі  живлення В припиняється, але є одне питання що робити з обліком в КТП АіВ. Вони анольвуються   чи варто винести  в  точки 1,2 чи загальну 3. І є один нюанс схема живлення А це один рем а схема В інший рем.То для того щоб було щоможливе живлення чи по схемі  живлення Ачи В має бути 2 категорія надійності ,я так розумію. Но основне питання як зберегти існуючу потужність від схеми живлення В на перспективу. Коли все буде гудіти від схеми живлення A при 3 категорії надійності.  :-[ :wall
« Останнє редагування: 20 Квітень 2021, 06:19:51 від Лаврентий »

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 37
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 225
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Облік на високій стороні
« Reply #3 : 20 Квітень 2021, 08:02:57 »
Потужності мають бути такі, які Вам виділили в ТУ.
Я в ідеалі бачу облік
1.Основний 35 кВ
2.КТП А(точка 1) та КТП В (точка-2)

Точка 3 ,може бути тільки для контролю, але я ніякого єфекту від нього не бачу (Він буде рахувати все при будь-якій схемі живлення).

Облік в точках 1 та 2 мають вимагати , тому що різні РЕМ, але як по факту .......
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

 