Это 1 противопожарный отсек, там где вент.проходит через перегородки 1-го типа я вижу смысл ставить озк, но в каждое помещение....
ОЗК устанавливаются в перегородках с
нормированной степенью огнестойкости, а не только если они 1 типа. Это звучит как: "у місцях перетину повітроводами (крім повітроводів систем проти димного захисту) протипожежних перешкод у відповідності з ДБН В.1.1-7".
Если перегородки не норимрованы, то тогда не надо.
по нормам ОВиК вроде как они правы...
На какие пункты ДБНа ссылаются проектировщики в обосновании?