компьютер вряд-ли локальная вычислительная сеть...
Я вот Вам не устаю поражаться
а кто-то где-то говорил что ЛОМ=компу? внимательно читаем
Установлена потужність робочого місця ЛОМ (без врахування периферійних пристроїв) приймається 250...300 ВтДумаю, что будет удобней, если Заказчик укажет в Задании на проектирование желаемую мощность ПК или крупп ПК.
Конечно так было бы удобней, но обычно офисные здания делают под сдачу в аренду и сколько и каких компов будет в офисе (очень часто) на стадии проектирования никто не знает. Но даже если проект делается под конкретного арендатора, заказчик не всегда может сказать какие компы у него будут стоять. Но даже если заказчик прочитает что написано на БП, то это не установленная мощность компа, это мощность оборудования внутри компа которое может "вытянуть" данный блок питания. Мощность БП выбирается с некоторым запасом (минимум 20%), чем больше запас тем меньше шума и больше ресурс работы.
даже домашние компьютеры уже давно превышают мощность 300 Вт. мой домашний так уже более 10 лет.
А что Вы делаете на домашнем компе? играете в крутые игрушки? Ну тогда да для некоторых игрух нужны мощные компы, мощные компы нужны для людей которые работают с графикой, моделированием и т.д. А для простого офисного компа на котором стоят Ворд и Эксель мощи не нужно, даже Автокад большой мощности не требует, а Вот для Ревита комп нужен помощнее.
Впрочем, примерно определить потребление
рабочего места вроде не так уж сложно... В каждом офисе есть счетчик, думаю не проблема время от времени подходить к счетчику и снимать показания в то время года когда кондиционирование не работает, вычесть мощность освещения и разделить на количество рабочих мест.
Лет 15 назад снимали небольшой офис на вводе перед счетчиком стоял 1ф автомат 16А, в офисе было 10 компов с БП 350Вт плюс другая техника, автомат не выбивало. Да инфа сольно устаревшая. Есть поновее, но к сожалению поделится ей не могу
А теперь давайте посчитаем тепловыделения на одно рабочее место. Согласно норм на одно рабочее место должно приходится минимум 6м2 площади, комп никакой механической работы не выполняет, т.е. вся энергия идет в тепло, для обогрева помещений принимают в среднем 100Вт/м2, т.е. для отопления 1 рабочего места нужно 0,6кВт (это для температур за окном ниже -20 градусов) если кто считает , что комп потребляет больше 300Вт, попробуйте отключить отопление, при тепературе около 0 в офисе не должно быть холодно
После отмены НПАОП 0.00-1.28-10
Ну так вместо него введен другой
количество компьютеров на одной группе проектировщик определяет самостоятельно. Сколько захочет, столько и определяет.
ну так в отмененном документе я не встретил требований к количеству компов на группу. А сколько он и раньше определял сам, согласно требований ДБН-23, количество определяется исходя из мощности, Ки и ограничивается количеством розеток на группу