Автор Тема: Новые требования Киевэнерго  (Прочитано 1071 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Emrise

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
    • Awards
Здраствуйте, месяц назад ПрАТ "ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭНЕРГОСЕТИ" начало выдвигать новые требования к оборудованию РУ-0,4кВ в частности для защиты линейных груп предусматривать автоматические выключатели с электронным расчепителем и возможностью подключения средств телеметрии и телеуправление без существенных изменений в конструкции. Если автомат с электронным расчепителем найти впринципе не сложно, то вот второй пункт уже посложнее. Никак не могу найти в спецификациях изготовителей даной возможности. Может кто то сталкивался с таким и может подсказать серию автоматов до 400А которая будет удовлетворять все требования, а еще лучше если есть какойто проэкт РУ-0,4кВ на таких выключателях.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 83
  • -Receive: 1105
  • Сообщений: 4 467
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
может подсказать серию автоматов до 400А которая будет удовлетворять все требования
Schneider Electric автомати серії Compact і Masterpact
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Emrise

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо. Теперь смотрю на эту цену и думаю как сказать заказчику во сколько ему обойдется такая РУ-0,4кВ на 32 отходящие линии)

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 83
  • -Receive: 1105
  • Сообщений: 4 467
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
как сказать заказчику во сколько ему обойдется такая РУ-0,4кВ на 32 отходящие линии)
Якщо ТП абонентська і її обслуговує не ДТЭК КИЕВСКИЕ ЭНЕРГОСЕТИ а безпосередньо підприємство тоді ,  на мою думку , ці вимоги не є обовязковими і мають вирішуватися самим замовником , потрібні йому такі дорогі накрутки чи ні .   
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн Emrise

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 3
    • Просмотр профиля
    • Awards
Та вот как раз ТП ДТЄКа, но ТУ старые и по факту за её сооружение будет платить заказчик. Как оказалось проблема ещё в том что РУ-0,4 на автоматах просто не впишется в наш габарит,  я ранее прорабатывал такую ТП в существующих габаритах на такое количество линий отходящих можно зделать только на вертикальных блок-рубильниках. А тут это требование и ДТЭК ни в какую не хочет идти на уступки. Вот сижу вычитываю Кодекс чтобы понять насколько такие требования законны

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 267
  • -Receive: 917
  • Сообщений: 9 290
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Emrise, если у Вас такое большое количество отходящих линий, то не понятно как Вы их раскладываете в кабельканале и потом выходите в грунт. Как по мне использование мультвертов - крайнее решение которое имеет смысл при реконструкции старого ТП когда нет возможности организовать новые подключения.
Было бы не плохо, прежде чем что-либо советовать, посмотреть чертежи (схемы, планы, фасады щитов). Не знаю допустимо ли сейчас подобное решения, но ранее практиковалось размещение дополнительных шкафов с высокой степенью защиты на улице у стенки ТП.
Та вот как раз ТП ДТЄКа, но ТУ старые
Если ТУ старые, а не просроченные, то, по идее, ДТЄК не имеет права требовать сверх того что требуют ТУ

 

Предупреждение: в данной теме не было сообщений более 150 дней.
Если Вы не уверены что хотите ответить, то лучше создайте новую тему.

Имя:     Email:     Я не спамер