в новом ДБН нет конкретики
А чем не устраивает эта конуретика из ДБН В.2.2-3:2018 ЗАКЛАДИ ОСВІТИ:
8.29 У приміщеннях закладів освіти повинні передбачатися такі види освітлення:
робоче - у всіх приміщеннях переважно люмінесцентними лампами, допускається викорис¬тання світлодіодних ламп, світильників, систем з кольоровою температурою 4000 °К, які відпо¬відають ДСТУ ІЕС 60598-1, ДСТУ ІЕС/PAS 62612; лампи розжарювання слід застосовувати для освітлення приміщень, де за технологічними вимогами неприпустиме застосування люмінесцентних та світлодіодних ламп (кіноапаратні, приміщення для звукозапису), допоміжних приміщень, душових;
аварійне - в електрощитових, вентиляційних камерах, теплових вузлах, насосних, кіноапа - ратних, в залах обчислювальних центрів, в гардеробах, машинних відділеннях ліфтів, медпунктах, приміщеннях пожежних постів, місцях установки приймальних станцій АПС (номінальна освітле¬ність на підлозі - не менше ніж 2 лк);
чергове - у вестибюлях, коридорах, актових і конференц-залах;
евакуаційне - у прохідних приміщеннях, коридорах, холах, вестибюлях, сходових клітках, у фізкультурно-спортивних і актових залах, роздягальнях, їдальнях, басейнах.
Світлові покажчики "Вихід" повинні бути приєднані до мережі евакуаційного або аварійного освітлення. Найменша освітленість повинна бути 0,5 лк на підлозі приміщення і 5 лк на дзеркалі басейну;
ремонтне - в підпіллі, машинному приміщенні ліфта, вентиляційних камерах, теплових вузлах, електрощитових.