Автор Тема: Алгоритм работы системы дымоудаления  (Прочитано 6671 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, подскажите в каких нормативных документах (действующих в Украине) прописан алгоритм роботы СПДЗ. В частности что сигнал на пуск вентилятора дымоудаления должен прийти от КЛАПАНОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ, то бишь сперва открывается клапан-потом запуск вентилятора (или не зависимо). :wall:

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
алгоритм роботы СПДЗ
Методики и рекомендации на эту тему отсутствуют. Кроме того, на данный момент нет ни единого нормативного документа, предписывающего, как поступать в том или ином случае.
Должен составляться алгоритм работы всей системы противопожарной защиты и, в частности, системы противодымной защиты при пожаре применительно к конкретному проекту.
В случае простых зданий управление осуществляется следующим образом: отключается вся система общеобменной технологической вентиляции; на этаже, где возник пожар, открывается дымовой клапан (на всех других этажах дымовой клапан остается в закрытом состоянии); последовательно включаются вентилятор дымоудаления с временной задержкой, вентилятор в лестничную клетку и вентилятор подпора в шахту лифтов...
(c), https://files.stroyinf.ru/Data1/58/58296/index.htm

Щодо рекомендацій чинного ДБН В.2.5-56:2014...

Quote (selected)
13.5 Системи димо- та тепловидалення
13.5.1   Електрокерування повинно забезпечити:
а) автоматичний пуск вентиляторів димо- та тепловидалення, підпору повітря, обладнання гравітаційного димовидалення (далі - вентиляційні пристрої димовидалення);
б) автоматичне відкриття вентиляційних пристроїв димо- та тепловидалення, підпору повітря;

... то рекомендований ним "алгоритм" провокує потенційно аварійну ситуацію, оскільки, пуск вентилятора на все ще закритий клапан димовидалення це краш-тест на механічну стійкість конструкцій повітропроводу системи димовидалення.

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Думаю, что Вам могут помочь ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016 и ДСТУ CEN/TR 12101-5:2016.
А вообще просмотрите всю серию 12101

Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
могут помочь

ДСТУ CEN/TR 12101-4
Якщо передбачено певну послідовність спрацьовування (каскадне включення вентиляторів, затримування введення в дію вентиляторів з метою забезпечення можливості відкриття клапанів тощо), то потрібно перевірити виконання цих послідовностей.

ДСТУ CEN/TR12101-5
Послідовність  введення  в дію  пристроїв,  які  входять  до  складу  єдиної СДТВ, не повинна чинити негативного впливу на успішну роботу кожного з них. Наприклад, вентилятори не повинні спрацьовувати раніше, ніж відкриються повітрозабірники, якщо зниження тиску, зумовлене роботою цих вентиляторів, перешкоджає їх відкриттю.

Не технічна література, а якась поезія: душевні сумніви (якщо...), докори на адресу недосконалого світу (не повинна чинити негативного впливу), спроба висловити незворотній плин часу (не повинні спрацьовувати раніше). Про алгоритм нема.

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
могут помочь

ДСТУ CEN/TR 12101-4
Якщо передбачено певну послідовність спрацьовування (каскадне включення вентиляторів, затримування введення в дію вентиляторів з метою забезпечення можливості відкриття клапанів тощо), то потрібно перевірити виконання цих послідовностей.

ДСТУ CEN/TR12101-5
Послідовність  введення  в дію  пристроїв,  які  входять  до  складу  єдиної СДТВ, не повинна чинити негативного впливу на успішну роботу кожного з них. Наприклад, вентилятори не повинні спрацьовувати раніше, ніж відкриються повітрозабірники, якщо зниження тиску, зумовлене роботою цих вентиляторів, перешкоджає їх відкриттю.

Не технічна література, а якась поезія: душевні сумніви (якщо...), докори на адресу недосконалого світу (не повинна чинити негативного впливу), спроба висловити незворотній плин часу (не повинні спрацьовувати раніше). Про алгоритм нема.


Вот вот и я о том же, нигде нет конкретики. Здравый смысл подсказывает , должна быть задержка пуска вентилятора пока не выйдут в рабоче положение клапаны.

Почему возник вопрос  :): Установлены клапаны КПДВ (вернуть в рабочее (закрытое) состояние можно лишь в ручном режиме), охраник, диспетчер не могут этого сделать. Обьект специфический  (ИТ) постоянно проводят Пиро шоу и всякие обряды) Ложные сработки извещателей приводят к автоматическому пуску клапана дымоудаления, а тот в свою очередь запускает вентилятор. Охраник  с 1-го этажа поднимается условно на 30-й , делает сброс пожара вентилятора, спускается снова на 1 этаж и необходимо закрыть клапан (КПДВ с ручным механизмом в рабочее положение) и вот Заказчик просит сделать алгоритм инным образом, я ему говорю что не хочу брать ответственность т.к. если клапан заклинит а вентилятор запустится то будет горе...вот и пытаюсь найти нормативы где это прописанно :wall: :wall: :wall:
« Останнє редагування: 24 Червень 2020, 11:45:15 від Olimpicos »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравый смысл подсказывает , должна быть задержка пуска вентилятора пока не выйдут в рабоче положение клапаны.
Olimpicos, Ну и что запрещает придерживаться здравого смысла?
Якщо передбачено певну послідовність спрацьовування (каскадне включення вентиляторів, затримування введення в дію вентиляторів з метою забезпечення можливості відкриття клапанів тощо)
Т.е. оборудование может включатся одновременно, а может, если есть такая необходимость, в определенной последовательности, необходимость принятия того или иного решения принимается проектировщиком. Если принимается решение о последовательном пуске
то потрібно перевірити виконання цих послідовностей.
т.е. в схеме автоматике необходимо предусмотреть определенные блокировки

Offline t-100

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 188
  • -Receive: 63
  • Повідомлень: 1 072
  • Country: ua
  • Вперёд! Ни шагу назад!!!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
должна быть задержка пуска вентилятора пока не выйдут в рабоче положение клапаны
Думаю, что Вы это вряд-ли где-то найдёте. Учитиывая желание такой большой по времени задержаки достаточной для того чтобы охранник сходил куда-то в верх.
На предмет здравого смысла, предлагаю посмотреть паспорта или рекомендации производителей на конкретные клапаны. Там вы с больше долей вероятности найдёте ну хоть какие-то ответы.
« Останнє редагування: 24 Червень 2020, 12:56:51 від t-100 »
Инспектирование в сфере пожарной безопасности!
Экспертиза и экспертная оценка проектов на строительство! (в т.ч. комплексная экспертиза)
Экспертная оценка проектов систем противопожарной защиты!
Обучение по вопросам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)!
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ!

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Olimpicos, Ну и что запрещает придерживаться здравого смысла?
Запрещает просьба Заказчика. Его не устраивает такой алгоритм по причинам описанным выше, и требует что бы я показал ДБНы , СНиП, ДСТУ где это прописанно, а не мои хотелки и мой здравый смысл.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Запрещает просьба Заказчика.
Просьба заказчика - святое, если она не противоречит нормам и не ухудшает требования безопасности. Что будет если вентилятор запустится раньше закрытия или открытия клапана?

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как по мне то изначально не правильно подобраны извещатели для запуска системы и не предусмотрено дистанционное управление согласно требований ДБН В.2.5-56. Замените клапана на клапана с электроприводом и обеспечьте дистанционное управление и будет вам счастье, но если охранник будет просто дистанционно закрывать клапана не убедившись в отсутствии пожара будет горе. Или вариант еще проще если на объекте есть водяное (спринклерное тушение) можно сделать запуск от пожарного извещателя и сигнализатора протока жидкости ветки спринклеров, что уменьшит вероятность ложняков.
И где вы нашли алгоритм запуска вентилятора от клапана? Система противодымной защиты должна запускаться от двух пожарных извещателей, технологических датчиков или в ручном режиме от кнопок расположенных на путях эвакуации или в ПК. Допустим у вас в дымовой зоне несколько клапанов, один из них не открылся и что тогда и вентиляторы не запустятся. Или в результате технического обслуживания при проверке каждого клапана отдельно запускается вентилятор?

P.S. Возможно поможет.
ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016
6.1. Проміжок часу від моменту надходження активного або пасивного сигналу до переведення повітрозабірника в робоче положення під час пожежі пристроєм запускання має бути не більше ніж 60 с. Після спрацьовування повітрозабірника він має залишатися в робочому положенні під час пожежі до моменту його переведення в початкове положення з рівня доступу для персоналу.
5.3. СДТВ повинні мати максимальну тривалість приведення в робочий стан 120 с.
8.8.3 Інерційність спрацьовування
Протидимову завісу вважають такою, яка відповідає встановленим вимогам за показником інерційності спрацьовування, якщо вона розгортається повністю або не менше ніж на 8 м протягом проміжку часу приведення СДТВ у робоче положення, тобто 120 с
« Останнє редагування: 24 Червень 2020, 14:44:53 від Gannibal »

Offline Olimpicos

  • **
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 45
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как по мне то изначально не правильно подобраны извещатели для запуска системы и не предусмотрено дистанционное управление согласно требований ДБН В.2.5-56. Замените клапана на клапана с электроприводом и обеспечьте дистанционное управление и будет вам счастье, но если охранник будет просто дистанционно закрывать клапана не убедившись в отсутствии пожара будет горе. Или вариант еще проще если на объекте есть водяное (спринклерное тушение) можно сделать запуск от пожарного извещателя и сигнализатора протока жидкости ветки спринклеров, что уменьшит вероятность ложняков.
И где вы нашли алгоритм запуска вентилятора от клапана? Система противодымной защиты должна запускаться от двух пожарных извещателей, технологических датчиков или в ручном режиме от кнопок расположенных на путях эвакуации или в ПК. Допустим у вас в дымовой зоне несколько клапанов, один из них не открылся и что тогда и вентиляторы не запустятся. Или в результате технического обслуживания при проверке каждого клапана отдельно запускается вентилятор?

P.S. Возможно поможет.
ДСТУ CEN/TR 12101-4:2016
6.1. Проміжок часу від моменту надходження активного або пасивного сигналу до переведення повітрозабірника в робоче положення під час пожежі пристроєм запускання має бути не більше ніж 60 с. Після спрацьовування повітрозабірника він має залишатися в робочому положенні під час пожежі до моменту його переведення в початкове положення з рівня доступу для персоналу.
5.3. СДТВ повинні мати максимальну тривалість приведення в робочий стан 120 с.
8.8.3 Інерційність спрацьовування
Протидимову завісу вважають такою, яка відповідає встановленим вимогам за показником інерційності спрацьовування, якщо вона розгортається повністю або не менше ніж на 8 м протягом проміжку часу приведення СДТВ у робоче положення, тобто 120 с
Большое спасибо. На обьекте так сделанно, сигнал от 2 датчиков приходит на модуль , от модуля в шкаф автоматики, шкаф автоматики открывает клапан, концевик отработал и пошел запуск вентилятора дымоудаления.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
и вот Заказчик просит сделать алгоритм инным образом
Прошу прощения, это каким же таким - иным - образом? Снизошел ли Заказчик до объяснения вам своих хотелок?

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обьект специфический  (ИТ) постоянно проводят Пиро шоу и всякие обряды)
Мне видится ошибка проектировщика в выборе пожарных извещателей. Выбирались без учета специфики объекта, вот и получили сработки когда это не требуется. Если пиро-шоу планировалось изначально, то надо надавать по шапке проектировщику который для этих помещений предусмотрел дымовики.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне видится ошибка проектировщика в выборе пожарных извещателей.
ДБН В.2.5-56
5.12   Пуск систем протидимного захисту, як правило, здійснюється від димових пожежних сповіщувачів.

Понятно, что у "как правило" есть исключения, но это надежней, чем ориентация на тепло.
Здравый смысл подсказывает , должна быть задержка пуска вентилятора пока не выйдут в рабоче положение клапаны.
Если вентилятор запустится при закрытых клапанах, потоком может попросту порвать воздуховоды. Попробуйте объяснить заказчику, что риск менять воздуховоды - явно не оптимальный выход.
Почитайте Приложение В, п.В.7 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009. (В.7 Системи, що налагоджуються відповідно до активності діяльності)
Можно предложить такой вариант.
На время мероприятий отключать шлейфы дымовых извещателей, запускающих ДУ. Главное, чтоб не забывали их включать обратно.
Ну а для подстраховки и душевного спокойствия добавить в эти помещения неотключаемые шлейфы с тепловыми извещателями. Ну и ручников побольше.

« Останнє редагування: 26 Червень 2020, 17:36:33 від rga »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 524
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обьект специфический  (ИТ) постоянно проводят Пиро шоу и всякие обряды)
Если не секрет, что такое "ИТ"?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.