Автор Тема: Степень защиты извещателей и оповещателей в пожароопаных зонах.  (Прочитано 2920 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НПАОП 40.1-1.32-01 требует применения электрических аппаратов и приборов в пожароопасных зонах со степенью защиты минимум IP44 для зоны П-1. Прошу поделиться проектировщиков - кто и как выполняет это требование подбирая компоненты, с учетом требования п.7.2.5 ДБН В.2.5-56:2014
Конкретно мой случай -
насосная нефтепродуктов , помещение "В", зона П-1. Здание маленькое, достаточно прибора Тирас-4П и для пожаротушения ПУиЗ Тирас-1. Проблема с извещателями -  СПТ, СПД2 имеют IP30, СПР - IP20. Нашел извещатели СПТТА-01 из АПС "Омега"  в безадресном исполнении , имеют IP54... И тут мы приходим к п. 7.2.5 ДБН В.2.5-56:2014.... hmmmm

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta, а является ли электрическим аппаратом извещатель? Не уверен, что требования табл.5.2 имеют отношение к извещателям, тем более, что в таблице нет зоны П-1.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу поделиться проектировщиков - кто и как выполняет это требование подбирая компоненты, с учетом требования п.7.2.5 ДБН В.2.5-56:2014
Если рассуждать логически.
Если брать взрывоопасную зону, то опасность заключается в том, что весь объем помещения может оказаться (в процессе производства или в случае аварии) заполнен средой, в которой достаточно малейшей искры, и все взлетит. Источником такой искры могут быть наши извещатели (редко, но мало ли?). В этом случае исполнение IP54 оправдано, такая защита не позволяет накопиться пыли или влаге на контактах и вызвать замыкание и искру.
Пожароопасная зона - это зона в которой много пожарной нагрузки. Извещатель и в этом случае будет потенциальным источником искрения, и в результате повышенной влажности, и в результате запыления (IP защищает именно от этого). В помещениях П-Х мы, как правило, имеем стационарную пожарную нагрузку. Например, ваш насос с места не сдвинется и то, чем он питается, фонтанами по потолку хлестать вряд ли станет (хотя, как знать?). Поэтому извещатель сможет устроить пожар только в том случае, если будет размещен очень близко от того, что может выспыхнуть от искры.
Поэтому, на мой взгляд, достаточно поставить его как можно дальше от пожарной нагрузки, и беды не будет. Если помните, в ППБУ были оговорены расстояния от того, что может вызвать пожар (извещатель, лампочка) до коробок, стеллажей и всякой другой пожнагрузки. Как вариант перестраховки - неискрящее оборудование.

Но если хотите все совсем по-честному, придется брать то, что есть на рынке.
У кого-то из производителей раньше были розетки для установки во влажных помещениях. Вот только не помню у кого.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если брать взрывоопасную зону, ... В этом случае исполнение IP54 оправдано,
rga, если мы приравниваем извещатель к электрооборудованию, то в взрывоопасной зоне должно использоваться с маркировкой Ех.

Offline SashAA

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 262
    • Перегляд профілю
    • Awards
если мы приравниваем извещатель к электрооборудованию, то в взрывоопасной зоне должно использоваться с маркировкой Ех
а что это по Вашему. Ну можно слукавить сказать что это оборудование связи.
для зоны 2 Таблиці 4.8. п.4.6.10 НПАОП 40.1-1.32.01 «Допускається застосовувати електрообладнання без засобів вибухозахисту для апаратів і приладів, що не іскрять і не нагріваються вище +80°С в оболонці зі ступенем захисту не менше ІР54.». В то же время для светильников по таблице 5.3 для пожароопасных зон можно применять и IP23. А извещатели устанавливаются рядом с ними.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а что это по Вашему.
SashAA, к сожалению, нигде не нашел четкого, нормативного определения что такое  электрооборудование. В моем понимании - это оборудование которое преобразует электрическую энергию в механическую, тепловую и т.д. для для совершения определенной работы или нагрева.
Если вернуться к
НПАОП 40.1-1.32-01 требует применения электрических аппаратов и приборов в пожароопасных зонах со степенью защиты минимум IP44 для зоны П-1.
то такого требования я не нашел. есть Таблиця 5.2. Мінімальний ступінь захисту оболонок електричних апаратів,  приладів, шаф та наборів затискачів у  залежності від класу пожежонебезпечної зони но там нет требований к П-1 А в табл.5.1 и 5.3 в которых есть требования к зоне П-1 даже близко не подходят к извещателям.
И я так и не смог понять по каким критериям извещатели отнесли к искрящему оборудоваанию? Допускаю, что искрить может ручник, по принципу работы его можно отнести к выключателю, но тогда, согласно норм, он должен устанавливаться за пределами пожароопасного помещения (зоны)

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Muta, а является ли электрическим аппаратом извещатель? Не уверен, что требования табл.5.2 имеют отношение к извещателям, тем более, что в таблице нет зоны П-1.

НАПБ А.01.001-2014 гл. IV, п. 1.3
Quote (selected)
...Слабострумові внутрішні електромережі у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, а також по горючих основах повинні виконуватися відповідно до ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01 до внутрішніх електромереж....

Если помните, в ППБУ были оговорены расстояния от того, что может вызвать пожар (извещатель, лампочка) до коробок, стеллажей и всякой другой пожнагрузки. Как вариант перестраховки - неискрящее оборудование.
Спасибо, возможно получится "вильнуть". НАПБ А.01.001-2014 гл. IV, п. 1.9
Quote (selected)
1.9. Електричне обладнання, машини, апарати, прилади, електрощити зі ступенем захисту оболонок менше ІР 44 повинні розміщуватися на відстані не менше 1 м від горючих матеріалів, за винятком матеріалів груп Г1, Г2.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но там нет требований к П-1

в той книжке , что у меня в таблице 5.2 есть требования к зоне П-1, это IP44

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
...Слабострумові внутрішні електромережі у вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зонах, а також по горючих основах повинні виконуватися відповідно до ПУЕ та НПАОП 40.1-1.32-01 до внутрішніх електромереж....
Ну все правильно, но к извещателям это не имеет никакого отношения, да пожарка это слаботочная внутренняя сеть, но извещатель это не электроаппарат или электроприбор (ну я так думаю).
Посмотри вот эти   https://eris.com.ua/catalog/150/1775-IPTTA-01-SPTTA-01.html может подойдут.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в той книжке , что у меня в таблице 5.2 есть требования к зоне П-1, это IP44
Вот официальный текст https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0272203-01  hmmmm впрочем в таблице П-11 повторяется, возможно это опечатка. Но тем не менее ни под одну графу в таблице извещатель не подходит. 

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотри вот эти   https://eris.com.ua/catalog/150/1775-IPTTA-01-SPTTA-01.html может подойдут.

Эти я нашел, они от АПС "Омега" упоминал про них в первом посте...

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 :D Артон для своих извещателей в паспортах степень защиты не указывает. Наверное что-то знают ;)
https://arton.com.ua/products/fire_detectors/manual_call_points/spr_1/
или
https://arton.com.ua/files/passports/spt-2b-xx_2018-10-29.pdf

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Артон для своих извещателей в паспортах степень защиты не указывает. Наверное что-то знают
Наши производители изъяли IP из паспортов оборудования давненько за редким исключением. И это понятно - требований указывать нет, а дополнительное испытание денег стоит.
Возможно, под давлением потребностей покупателей однажды вернут этот параметр, поскольку для любого производства это актуально, да и для других помещений с повышенной влажностью и запыленностью.
Нам остается только ждать.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну все правильно, но к извещателям это не имеет никакого отношения, да пожарка это слаботочная внутренняя сеть, но извещатель это не электроаппарат или электроприбор (ну я так думаю).
Это скользкая дорожка, поскольку нормативных определений нет, а общепринятое звучит так:
Электри́ческий прибо́р или электроприбор — это техническое устройство, приводимое в действие с помощью электричества и выполняющее некоторую полезную работу, которая может выражаться в виде механической работы, выделения теплоты и др. или предназначенное для обеспечения работы других электроприборов.

Вот наше все - это "и др.".

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 523
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, если мы приравниваем извещатель к электрооборудованию, то в взрывоопасной зоне должно использоваться с маркировкой Ех.
Это само собой, но для зон 2 и 22 допускается использовать только защиту IP54.

 