Прошу поделиться проектировщиков - кто и как выполняет это требование подбирая компоненты, с учетом требования п.7.2.5 ДБН В.2.5-56:2014
Если рассуждать логически.
Если брать взрывоопасную зону, то опасность заключается в том, что весь объем помещения может оказаться (в процессе производства или в случае аварии) заполнен средой, в которой достаточно малейшей искры, и все взлетит. Источником такой искры могут быть наши извещатели (редко, но мало ли?). В этом случае исполнение IP54 оправдано, такая защита не позволяет накопиться пыли или влаге на контактах и вызвать замыкание и искру.
Пожароопасная зона - это зона в которой много пожарной нагрузки. Извещатель и в этом случае будет потенциальным источником искрения, и в результате повышенной влажности, и в результате запыления (IP защищает именно от этого). В помещениях П-Х мы, как правило, имеем стационарную пожарную нагрузку. Например, ваш насос с места не сдвинется и то, чем он питается, фонтанами по потолку хлестать вряд ли станет (хотя, как знать?). Поэтому извещатель сможет устроить пожар только в том случае, если будет размещен очень близко от того, что может выспыхнуть от искры.
Поэтому, на мой взгляд, достаточно поставить его как можно дальше от пожарной нагрузки, и беды не будет. Если помните, в ППБУ были оговорены расстояния от того, что может вызвать пожар (извещатель, лампочка) до коробок, стеллажей и всякой другой пожнагрузки. Как вариант перестраховки - неискрящее оборудование.
Но если хотите все совсем по-честному, придется брать то, что есть на рынке.
У кого-то из производителей раньше были розетки для установки во влажных помещениях. Вот только не помню у кого.