Доброго всем дня.
Столкнулся с LED освещением и пусковыми токами блоков питания в светильниках. Импульс пускового тока для выбранного мной светильника мощностью 220 Вт составит 60А. Время импульса 510 микросекунд. К питающей магистрали подключено 12 светильников (по 4 на каждую фазу). Для выполнения условия не срабатывания токовой отсечки автоматического выключателя, производитель в мануале рекомендует ставить на группу из четырёх светильников автоматический выключатель С10 или B16, соответственно ток отсечки <100 А для "С" или <80 А для "В".
По существующей схеме щиток с автоматическими выключателями, в котором 4 питающих магистрали (считай пусковой импульс 4х100 А) включается контактами пускателя. Рабочий ток линий около 16А, Пусковой импульс - около 400 А. =-0
Не понятно, в рекомендациях указан один ток отсечки для четырёх БП, в параметрах указан пусковой импульс 60А для одного БП (правда очень короткий). Возможно производитель проводил испытания с замерами на стенде?
Вопрос - В параметрах магнитных пускателей указан номинальный ток в режиме АС-3, есть ли у пускателей какая то кратность от Iном.(запас прочности контактов при кратковременных пусковых импульсах)? Выдержат ли контакты ПММ4-40 кратковременный импульс 400 А (10Iном.) ?
Может кто в своей практике сталкивался с подобной ситуации? Подскажите как поступали.
« Останнє редагування: 30 Квітень 2020, 19:26:08 від dimon-ru-80 »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выдержат ли контакты ПММ4-40 кратковременный импульс 400 А
Хм, цікаве питання...
Ну основне призначення пускачів - запуск двигунів, а вони при пуску споживають до 8Iном, так ще й на протязі декількох секунд (а не мілісекунд). Так що повинен витримати, але точної інформації на жаль немає.

Мабуть тут вся інформація: ДСТУ EN 60947-4-1:2014 Пристрої комплектні розподільчі низьковольтні. Частина 4-1. Електромагнітні контактори та пускачі електродвигунів, але розбиратися довго...
« Останнє редагування: 30 Квітень 2020, 21:40:37 від CC19 »

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Дякую, на досузi треба почитати. Тема така, що з цим треба розiбратись. Ще читав декiлька статей про такi пристроi як обмежувачi пускового струму. Але вiдгуки рiзнi. Непогано було б отримати коментар вiд особи, яка вже мала досвiд впровадження проекту з led свiтильниками.
Там доречi мiкросекунди нiби то, це ще меньше.
« Останнє редагування: 30 Квітень 2020, 22:03:01 від dimon-ru-80 »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос - В параметрах магнитных пускателей указан номинальный ток в режиме АС-3, есть ли у пускателей какая то кратность от Iном.(запас прочности контактов при кратковременных пусковых импульсах)?
В каталогах производителей контакторов есть таблички соотношения номинального тока к рабочим токам светодиодных светильников. Что-то типа если у контактора Iном= 16А то это всего 3 А рабочего тока для LED-светильников, и т.д.

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Жаль что не у всех в каталогах есть упоминание о led. Не помните у кого встречали? Нужно завтра по каталогам свежим просмотреть.

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
По сути-этот импульс заряд конденсаторов, а для них уже давно придумали контакторы с ограничительными резисторами.Можно без проблем ими воспользоваться.Самые доступные:https://electrocontrol.com.ua/kontaktory/kontaktor-dlya-kondensatornyh-batarei-sem-75sn-eti-4643800

Offline dimon-ru-80

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 123
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • www.interpipe.biz
    • Awards
Вот спасибо, похоже то что нужно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По сути-этот импульс заряд конденсаторов, а для них уже давно придумали контакторы с ограничительными резисторами.
Сомневаюсь, что эти контакторы именно для этих целей. На сколько я знаю ими комплектуются конденсаторные установки

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 71
  • Повідомлень: 725
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не помните у кого встречали?
Помню, как не помнить. Но вам будет полезнее самому поглядеть. Расширите кругозор, так сказать. https://library.e.abb.com/public/707c396a7c2354d5c1257df0003c1e76/ESB%20Handbook_2015.pdf стр.22 и далее... Hager, SE, GE...
контакторы с ограничительными резисторами
Радикальное какое-то решение. Тем паче что у части производителей есть специализированные контакторы для осветительных нагрузок, к примеру, DIL L у EATON (http://www.eaton.ru/EatonRU/ProductsServices/Electrical/AutomationControl/SwitchingProtectingDrivingMotors/Contactors/DILL/index.htm#tabs-3).

Offline Alyarma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 8
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Високоефективні контактори iCT+ Schneider Electric ("Головною особливістю даного контактора є поєднання електромеханічної технології
і напівпровідникових статичних ключів. Це дозволяє виробляти комутації навантаження при "0"фазі напруги, що істотно зменшує пусковий струм і небезпека помилкового спрацьовування автоматичних вимикачів (особливо актуально для ланцюгів LED освітлення).  арт. A9C15030 .... chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://aga.od.ua/wp-content/uploads/2019/01/acti9_catalog_UA_2016-web.pdf

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть специализированные контакторы для осветительных нагрузок
Я не против специализированных решений, но к сожалению они имеют гораздо большую стоимость(маркетологи на масло зарабатывают).Кроме того,даже тот вариант,который Вы предложили имеет ряд ограничений. Максимально допустимая компенсационная способность 470 mF.Этот параметр будет достаточно сложно получить не имея образцов оборудования.
Что касается гибридных контакторов,согласен хорошая вещь,но тоже стоит прилично и только на один полюс.Сам использую подобное оборудование,но могу их рекомендовать только в случаях частых включений освещения (более 2-х в час).

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я не против специализированных решений, но к сожалению они имеют гораздо большую стоимость
jordaned, чтобы утверждать подобное необходимо указывать цены. Тем более что контактор предложенный Вами тоже специализированый:
Quote (selected)
Контакторы для конденсаторных батарей CEM CN применяются в системах компенсации коэффициента реактивной мощности и предназначены для демпфирования пусковых токов. При коммутации конденсаторных батарей возникает кроме обычного номинального рабочего тока, протекание большого пускового тока, значительно (до 250 раз) превышающего номинальное значение. Контакторы CEM CN, в отличие от обычных контакторов, снабжены дополнительной контактной группой, установленной параллельно основной. К вспомогательным контактам с двух сторон последовательно подключены съемные токоограничивающие элементы, состоящие из нескольких витков проводника с высоким удельным сопротивлением. При коммутациях обе группы контактов приводятся в действие одновременно, но из-за меньшего расстояния, лимитируемого упором, вспомогательные контакты замыкаются на несколько миллисекунд раньше основных, пропускают пусковой ток через токоограничивающие элементы, тем самым ограничивая ток конденсаторной батареи и размыкаются только после уверенного замыкания основных силовых контактов.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Максимально допустимая компенсационная способность 470 mF
Що це означає на практиці?

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
чтобы утверждать подобное необходимо указывать цены
Сугор,уважаю Вашу основательность:
Контактор ICT+ 20A 1НО ~230В/50Гц Schneider Electric A9C15030
1 407.52 грн.
Контактор DILL12(230V50HZ,240V60HZ)-1084 грн
CEM 7,5CN ETI 4643800-717 грн с НДС

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 148
    • Перегляд профілю
    • Awards
Що це означає на практиці?
Це означає, що загальна ємність підключеного навантаження не повинна буди більше зазначеної величини.
Тобто потрібно знати ємність кожного драйверу освітлення для розрахунку цього значення.Перевищення цього параметру може привести до зменшення ресурсу і передчасного виходу з ладу обладнання.

 