а у тебя сечение питающего кабеля 1,5мм2, как-то маловато.
Наверно не совсем понятно написал выше...
К примеру одна из сущ.линий. В существующей схеме питания осветительного пункта, питающий кабель АПВ 4(1х120), который защищён автоматом 140А. Схема была расчитана на работу с ДРЛ тысячками. К светильниками с ДРЛ растянуты питающие магистрали с примерно такой же длинной кабеля, как и магистрали к новым светильникам. В схемах щитков указана мощность на группу (9630 Вт), тип кабеля АВРГ 3х10+1х6, номинал автомата его защиты 30А и потери напряжения в линии от 0,4 до 1,9 на разных линиях. Видно что взяли сечение с запасом.
В новой схеме, мощность светильников в 4 раза меньше. И используется медный кабель.
Я убираю старые ОП и шкафы с конденсаторными батареями, ставлю новые ОП и растягиваю новые магистрали к LED светильникам (220 Вт мощности). От каждого из новых ОП идёт несколько трехфазных магистралей к которой будут подключены светильники с чередованием по фазам А,В,С. При сечении магистрали 1,5 кв.мм потери напряжения составляют около 3,7%.
Обращался в службу гл.энергетика, кабели уже сто лет никто не меряет (петля фаза -0), схемы с длинами линий возможно найдут, а может и нет...
Раз такая неразбериха подниму сечение питающей магистрали к светильникам до 2,5-4,0 кв.мм и на этом закончу мытарствования.
В любом случае спасибо что отвечаете на мои вопросы, а то и посоветоваться особо не с кем.