На сегодняшний день имею такую информацию по
ДЫМОВЫМ точечным извещателям:
1) В паспортах на извещатели информации о "защищаемой площади". В некоторых паспортах на извещатели встречаются общие фразы типа "согласно ДБН В.2.5-56:2010" и тодобные - в них нет ответа на вопрос;
2) на официальных сайтах некоторых производителей имеются розьяснения причины отсутствия такого показателя ТТХ извещателей то не требуется, то дорого - тоже ответ отсутствует;
3) есть проектировщики использующие площадь 27,56 кв.м - она вроде бы расчитана и как её расчитали не помнят...но то что с использованием ДБН В 2.5-56:2014 и ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009;
4) есть проектировщики, которые используют значение из ДБН В.2.5-13-98 табл. Л.1 = до 86 кв.м - под предлогом "что изменилось с тех пор?";
5) есть проектировщики, использующие за основу значения таблицы 7.2 ДБН В.2.5-56:2014 таким образом - берут квадратное размещение извещателей и максимальные расстояния от стены до извещателя 5,3 м. С использованием этих значений получают квадрат вокруг извещателя размером 10,6 м, площадь = 112,36 кв.м - как по мне многовато;
6) есть проектировщики использующие положения п. А.6.5.1 и табл. А.1 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009 радиус 7,5 м. Берут вычисляют площадь круга и получают площадь =176,62 кв.м - считаю, что очень много!
Думаю, что 6-й вариант вобще ошибочный, просто площадь круга расчитывать не корректно, поскольку чётко написано
Для точкових пожежних сповіщувачів горизонтальна відстань між будь-якою точкою контрольованої площі й найближчим пожежним сповіщувачем не повинна перевищувати робочого радіуса, зазначеного в таблиці А.1, за винятком зазначеного у А.6.5.1.
это говорит о том, что надо расстояние мерят от угла помещения. И тогда с помощью геометрии вичисляем и получаем квадрат размерами 10,6 м х 10,6 м = 112,36 кв.м как и в варианте №5 - многовато.
Простое сравнение старых 86 кв.м и получившихся 112,36 кв.м - по-моему слишком большая разница.