РУ 10 кВ в ТП
« : 08 Серпень 2009, 14:12:37 »
Друзья, день добрый!
Подскажите начинающему....
надо скомпоновать РУ 10 кВ 2 тр ТП ...
заказчик хочет использовать не вакуум выкл, а выкл нагр или разъед с ПК...
что будет проще и дешевле, какие типы КСО можно применить в этом случае? и можно ли разъед с ПК использовать для защиты тр-ра 400 кВА?

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #1 : 08 Серпень 2009, 16:42:18 »
Посмотрите здесь http://tipovoy-proekt.ru/ktp.html может пригодиться!
« Останнє редагування: 08 Серпень 2009, 18:17:32 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #2 : 08 Серпень 2009, 23:47:48 »
КСО-363 , КСО-393 , для защиты трансформаторов следует применить выключатели нагрузки с предохранителями .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #3 : 09 Серпень 2009, 11:25:53 »
Цитата: Roman3R
для защиты трансформаторов следует применить выключатели нагрузки с предохранителями
такого требования нет. ПУЭ говорит о том, что разрешено в цепях трансформаторов вместо разъеденителя применять выключатель нагрузки.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #4 : 09 Серпень 2009, 13:34:21 »
Цитата: inspektorpo
такого требования нет.
СН 174-75 . 4.14. Следует применять при напряжении 6—10 кВ выключатели нагрузки в комплекте с предохранителями во всех случаях, когда параметры этих аппаратов достаточны по рабочему и послеаварийному режимам, а также  по токам короткого замыкания.
На отходящих линиях напряжением 6—10 кВ силовые предохранители следует устанавливать после разъединителя или выключателя нагрузки, считая по направлению мощности.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #5 : 10 Серпень 2009, 16:45:11 »
В Киеве однозначно на линии к тр-ру - ВН с предохранителем, а в линейных ячейках - РВЗ (разъединители)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #6 : 10 Серпень 2009, 17:11:53 »
Цитата: Андрюха РЗА
а в линейных ячейках - РВЗ (разъединители)
На всех линейных ячейках вводов и отходящих (транзитных) линий обязательно ставить выключатели нагрузки без предохранителей . Выполнять оперативные переключения в РП (РУ) под нагрузкой можно только выключателями нагрузки , разъеденителями такие переключения под нагрузкой делать нельзя (нет гашения дуги) .
« Останнє редагування: 10 Серпень 2009, 17:15:58 від Roman3R »
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #7 : 11 Серпень 2009, 08:58:04 »
Roman3R, да на вводных ячейках и на ячейках  отходящих присоединений необходимо ставить выключатель или выключатель нагрузки, что не скажеш о присоединениях силовых ТР. Да и СН 174-75 разработан на основании ПУЭ, а как известно с тех времен поменялось три редакции ПУЭ. Тобиш дальше дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика. ;)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #8 : 11 Серпень 2009, 09:32:13 »
Цитата: inspektorpo
дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика

Отключать разъеденителем РВ(З) 6(10) кВ можно при токах в соответствующей сети не более 3 А   а выключателем нагрузки 630 А . Под нагрузкой практически можно отключить разъеденителем трансформатор 6 кВ мощностью не более 25 кВА . Вот и все технико-экономические расчеты .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #9 : 11 Серпень 2009, 10:10:07 »
Цитата: Roman3R
Под нагрузкой
Я не говорю о переключениях разъединителем под нагрузкой. Разгружаешь трансформатор с низкой стороны и отключаеш разъединителем намагничивающий ток. Разница в цене хоть и не велика но порядка 1000 грн., потом прибавь експлуатационные расходы (дугогасительная камера, вкладыши), хоть копейки но всеже. 
Цитата: inspektorpo
Тобиш дальше дело выбора проектировщика по технико-економическим расчетам или желанию заказчика.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #10 : 12 Серпень 2009, 10:36:56 »
Цитата: Roman3R
На всех линейных ячейках вводов и отходящих (транзитных) линий обязательно ставить выключатели нагрузки без предохранителей . Выполнять оперативные переключения в РП (РУ) под нагрузкой можно только выключателями нагрузки , разъеденителями такие переключения под нагрузкой делать нельзя (нет гашения дуги) .
Ну насколько мне известно оперативные переключения никто под напряжением не выполняет. И сколько я и ТП и КТП видел в живую - ВНы в линейных ячейках видел на единицах. А 90% - РВЗ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #11 : 12 Серпень 2009, 10:46:15 »
Цитата: Андрюха РЗА
Ну насколько мне известно оперативные переключения никто под напряжением не выполняет
выполняют - и тем более под нагрузкой.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #12 : 12 Серпень 2009, 13:32:19 »
Ладно, не буду спорить, уточню у наших бывших оперативщиков. Тогда и поставлю точку в этой дискуссии
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline pashket

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 20
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #13 : 12 Серпень 2009, 23:36:58 »
Товарищи!
Какая может быть дисскусия по поводу отключений линий и тр-ров с помощью разъединителей?..
В институтах еще учат, как дважды два, что нельзя отключать под нагрузкой с помощью разъединителей ( в случаях некоторы х.х. линий..и то при определенных идеальных условиях..)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: РУ 10 кВ в ТП
« Reply #14 : 14 Серпень 2009, 12:10:47 »
Речь и идет о том, что в случае, если оперативные переключения выполняются не под нагрузкой - то оперируют разъединителями, а если под нагрузкой, то нужны ВН-ы.
А дискуссия развернулась именно о том выполняются ли эти переключения под нагрузкой или нет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 