Автор Тема: Соотношение расстояния между заземлителями к длине вертикального заземлителя  (Прочитано 2779 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vadim_gavaza

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Возник вопрос. Почему берется строгий расчет для значений a/L=1,2,3? Если у меня есть контур с 3м заземлителями и расстояние между ними 12м, как его посчитать? Это, скорее всего, влияет на растекаемость, но внятной информации я не нашел. Ниже скидываю некоторые ссылки
https://www.proektant.org/index.php?topic=19411.0 - тут рекомендуют, насколько я понял a/L=2 (там же https://zandz.com/ru/koefficient_ispolzovaniya.html)
https://portal.tpu.ru/SHARED/k/KREPSHA/teach/bgd_p/zazemlenie.pdf - в этой литературе всё проще - если a/L>3, то коэффициент использования можно брать 1.

Так вот хочу понять, нужно ли строго придерживаться соотношения 1,2,3 или всё же можно отходить от этого и расчетами обосновать? Спасибо!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
хочу понять, нужно ли строго придерживаться соотношения 1,2,3 или всё же можно отходить от этого и расчетами обосновать?
1,2,3 придерживаться не обязательно. когда-то давно делал расчеты и получилось, что в независимости какое расстояние будет между вертикальными заземлителями, то за счет коэффициентов, результат получался примерно одинаковый. если a/L>3, то коэффициент использования можно брать 1. А что заземляем?

Offline vadim_gavaza

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Контур по периметру здания. Для системы молниезащиты. И отдельный контур будет под РУ-10/0,4. И для полосы коэффициент использования также берется 1?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для системы молниезащиты. И отдельный контур будет под РУ-10/0,4.
контур должен быть общим. Обычно, я стараюсь использовать естественные заземлители типа фундаментов

 