rga, на сколько я понимаю, нигде в нормах не описаны принципы, критерии и логика управления.
Не совсем так.
ДБН В.2.5-56
9.1.3 Оповіщення здійснюється одним із таких способів або їх комбінацією:
• передачею звукових, а також, за необхідності, світлових сигналів оповіщення у всі приміщення будинку;
• трансляцією мовленнєвих повідомлень про пожежу;
• передачею в окремі зони будинку або приміщення повідомлень про місце виникнення пожежі, про шляхи евакуювання та дії, що забезпечують особисту безпеку;
•
увімкненням світлових покажчиків рекомендованого напрямку евакуювання;• увімкненням освітлення евакуювання;
• для СО4 та СО5 типів - двостороннім зв'язком між приміщенням пожежного поста та зонами оповіщення.
9.2.2 СО з використанням світлової (візуальної) сигналізації складається із світлових оповіщувачів, світлових покажчиків, знаків, табло або інших пристроїв, сигнальна інформація від яких створюється
подачею сигналу управління.
9.2.7 Приведення в дію СО виконується:
в автоматичному режимісигналом від СПС;
в ручному режимі оперативним персоналом із пожежного поста при отриманні сигналу від СПС або АСПГ Ну и вишенка на торте (Таблица Б.2):
СО3, СО4:
3 Черговість оповіщення:
- спочатку обслуговуючого персоналу, а потім усіх інших
за спеціально розробленою черговістюСО5:
4 Повна автоматизація управління СО та можливість
різних варіантів організації евакуювання з кожної зони оповіщення.
То есть, требуется, во-первых, и автоматический режим включения, и ручной. А во-вторых, необходима логика.
Вот эту самую логику и нужно разрабатывать кому-то. Пока никто не хочет, но это не значит, что этого не нужно делать.