Автор Тема: КЛ 10кВ на ТЭС мощностью 1460МВт  (Прочитано 2061 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
          Добрый день, господа проектировщики!
 Возник вопрос о возможности прокладки кабельной линии в траншее на территории ТЭС мощностью 1460МВт, в ПУЭ изд.2007г  пункт 2.3.26 указано что прокладка возможна лишь до 25МВт, а в остальных случаях при удаленных хозобъектах, у меня прокладка от промежуточного ТП до Котельной, подскажите пожалуйста, как обойти данный пункт

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 10кВ на ТЭС мощностью 1460МВт
« Reply #1 : 06 Серпень 2009, 14:41:22 »
Хм...
А что говорит хозяин ТЕС?
В принципе он может и закрыть глаза на некоторые нарушения ПУЭ
Но это если ничего легального не получится
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 10кВ на ТЭС мощностью 1460МВт
« Reply #2 : 06 Серпень 2009, 15:22:54 »
Андрюха РЗА,  хозяин ТЭС идет на многие нарушения, но мне потом за проект отвечать то прийдется)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 10кВ на ТЭС мощностью 1460МВт
« Reply #3 : 06 Серпень 2009, 15:35:58 »
Хорошо, а что тебе мешает проложить кабель в кабельном лотке?


Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 10кВ на ТЭС мощностью 1460МВт
« Reply #4 : 06 Серпень 2009, 16:22:28 »
ПУЕ . 2.3.26. На территориях электростанций кабельные линии должны 
прокладываться в туннелях, коробах, каналах, блоках, по эстакадам и в галереях. Прокладка силовых кабелей в траншеях допускается только к удаленным вспомогательным объектам (склады топлива, мастерские) при количестве не более шести. На территориях электростанций общей мощностью до 25 МВт допускается также прокладка кабелей в траншеях.
А що заважає застосувати для прокладання кабелів дозволі записаному в виділеному мною жирному тексті ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Djuma

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 23
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: КЛ 10кВ на ТЭС мощностью 1460МВт
« Reply #5 : 06 Серпень 2009, 22:24:35 »
  -На протяжении всей кабельной трассы будет три вида прокладки: на первом участке в кабельном лотке на высоте, на втором в траншее, на третьем в существующем кабельном тоннеле. На втором участке нет возможности прокладки другим способом.
  -Конечная точка кабельной линии не является вспомогательным объектом... 

 