Сугор, я тоже так понял, что R4 не обязателен. Но мне не до конца ясен этот критерий - когда нужно его считать и когда не нужно.
Риск R1 в пределах нормы. И так как это здание школы, то риска потери общественных услуг (газа, воды, электроснабжения, ...) R2 нет, как и нет риска потери культурного наследия R3.
Получается, что по рискам R1 R2 R3 - молниезащита не нужна.
В ДСТУ EN 62305-2 в примере Е.3 для админздания (на который я ориентируюсь) риск R4 не рассчитывают вообще, якобы из-за решения "владельца" здания его не считать (??).
А в примере Е.4 для больницы риск R4 считается потому, что есть риск повреждения внутренних систем (электронные системы мед. оборудования), на сколько я понял.
Как-то не понятен этот момент с решением "владельца", особенно в случае когда расчет первых трех рисков не обязует делать молниезащиту.