Автор Тема: три одножильных кабеля  (Прочитано 6499 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Evgeniy

  • Гість
три одножильных кабеля
« : 05 Серпень 2009, 18:29:20 »
Здрасте!! Не нашел похожей темы поэтому создал новую :).
Проблемка моя такого плана - нагрузка 250кВт, от ТП до ввода - 400м, напр - 0,4кВ. Каким кабелем "это" можно запитать??? Можно ли проложить 3 одножильных?

Evgeniy

  • Гість
Re: три одножильных кабеля
« Reply #1 : 05 Серпень 2009, 18:38:00 »
Да и еще, в ТУ написали - кабель АСБ :(

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три одножильных кабеля
« Reply #2 : 05 Серпень 2009, 18:58:43 »
Так, п. 2.3.52 ПУЕ дозволяє застосовувати три одножильні кабелі замість одного трьохжильного, якщо це доцільно

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три одножильных кабеля
« Reply #3 : 05 Серпень 2009, 21:33:46 »
Цитата: O.S.
Так, п. 2.3.52 ПУЕ дозволяє застосовувати три одножильні кабелі замість одного трьохжильного, якщо це доцільно
Це не правда . Запитання було про мережі 0,4 кВ .
ПУЕ . 2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные
кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода. Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных  силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три одножильных кабеля
« Reply #4 : 06 Серпень 2009, 08:44:00 »
Розкажіть, будь ласка, про доцільність застосування кабеля АСБ в мережах 0,4кВ.
Алюмінієвий, свинцева броня, ізол. просочений папір. Це для 10кВ.
??

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три одножильных кабеля
« Reply #5 : 06 Серпень 2009, 08:53:55 »
АВБбШв 4х240 и не парся. Париться буду те, кто будет прокладывать.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три одножильных кабеля
« Reply #6 : 06 Серпень 2009, 09:47:11 »
Так, я змушений визнати свою неправоту  :-[
Просто я не помітив, що мова йде про напругу 0,4 кВ.
Згадка про кабель АСБ чомусь автоматично наштовхнула на думку про 10 кВ :) їх так нечасто застосовують для 0,4 кВ.
До того ж питання було (цитата):

"можно ли проложить три одножильных"

Три одножильних дійсно можна, а чотири одножильних, як вже було сказано--ні.

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три одножильных кабеля
« Reply #7 : 06 Серпень 2009, 11:04:08 »
Если Вы проложите четыре или пять одножильных проводов или кабелей однообразно, то это будет считаться совместной прокладкой. Если трехжильный кабель плюс отдельно один или два провода/кабеля - вот это уже несовместная, отдельная прокладка. Или если нулевой и/или защитный провод пойдут другим путем.

Evgeniy

  • Гість
Re: три одножильных кабеля
« Reply #8 : 06 Серпень 2009, 11:08:34 »
Зачем АСБ для меня тоже загадка. И я второй день не могу дозвонится в отдел Облэнерго выдающий ТУ, что б выяснить причину такого решения >:(
АВБбШв 4х240 - по потерям не влезает :(
А вообще это - школа, если какие-нибудь требования к марки кабеля??

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три одножильных кабеля
« Reply #9 : 06 Серпень 2009, 12:05:26 »
Единые технические указания по выбору силовых кабелей .
Закинув в файловий архів - норми .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три одножильных кабеля
« Reply #10 : 06 Серпень 2009, 12:58:50 »
Цитата: Evgeniy
не могу дозвонится в отдел Облэнерго выдающий ТУ
чия Обла? Область? якщо не секрет.

Evgeniy

  • Гість
Re: три одножильных кабеля
« Reply #11 : 06 Серпень 2009, 15:10:29 »
Цитата: Evgeniy
не могу дозвонится в отдел Облэнерго выдающий ТУ
чия Обла? Область? якщо не секрет.
Не секрет :)
"Донецкоблэнерго", Центральные Электрические Сети

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три одножильных кабеля
« Reply #12 : 06 Серпень 2009, 15:37:54 »
Хм. Интересно. В ТУ хотят в сети 0,4 кВ проложить 10 кВ кабель?
А чем они мотивируют такую хотелку?
Просто в Киеве я такое "чудо" встречал только когда кабели были 50-х годов ???
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: три одножильных кабеля
« Reply #13 : 06 Серпень 2009, 16:10:36 »
Цитата: Андрюха РЗА
В ТУ хотят в сети 0,4 кВ проложить 10 кВ кабель?
АСБ є також на напругу 1 кВ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Evgeniy

  • Гість
Re: три одножильных кабеля
« Reply #14 : 06 Серпень 2009, 19:19:59 »
Проблема не в кабеле, если что то я обосную замену, а в сечении этого кабеля. Ни один, даже 3х240 непроходит по потерям :(