Добрый день. Подскажите какое минимальное сечение жилы PEN допускается для ВЛ-0,4 кВ с неизолированными проводами.
Таблица 1.7.6 ПУЭ для кабелей и изолированных проводов.

Оффлайн Shturman

  • *****
  • Спасибо
  • -Given: 56
  • -Receive: 44
  • Сообщений: 592
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
крім вимог глави 1.7 до мінімального перерізу ПЕН провідника є ще вимоги по мінімальним перерізам провідників з умови механічної міцності глава 2.4. Для неізольованих проводів 25 мм кв (1-3 район по ожеледі) і 35 мм.кв. (4-5 райони по ожеледі).

 