Уважаемые проектировщики и эксперты, подскажите можно-ли использовать арматуру колонн для токоотводов, если колонны идут внутри здания (около 0,5 м от наружной стены)?
Входите тесными вратами

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, а что собственно говоря этому мешает? главное чтоб была непрерывная мет.связь

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ЗМЕЙ
а что собственно говоря этому мешает
То, что ток молнии будет идти через помещение и стена не будет экранировать от э/м поля создаваемого током молнии!
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
стена не будет экранировать от э/м поля создаваемого током молнии!
А чому має бути екранування ? Якщо будівля наприклад металева (сендвіч панелі) з металевими внутрішніми колонами , які використовуються для струмовідведення , по вашому виходить , що треба додатково виконувати якесь внутрішнє екранування цілої будівлі . Де про це написано ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
AleksandrPol, согласно дсту вся структура молниезащиты и заземления может быть использована как экран, более подробно - ДСТУ раздел 8.2

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, а если для токоотводов применяется катанка, разве можно ее прокладывать по внутренней поверхности стены?
Входите тесными вратами

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
а если для токоотводов применяется катанка, разве можно ее прокладывать по внутренней поверхности стены?
.
Ви можете вказати пункт ДСТУ де записано про заборону прокладання струмовідводів по внутрішніх стінах або де написано , що струмовідводи прокладаються виключно ззовні ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
а если для токоотводов применяется катанка, разве можно ее прокладывать по внутренней поверхности стены?
.
Ви можете вказати пункт ДСТУ де записано про заборону прокладання струмовідводів по внутрішніх стінах або де написано , що струмовідводи прокладаються виключно ззовні ?
Якби я знав відповідь на це запитання, то не створював би цю тему...  :)
Входите тесными вратами

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В последние десятилетия специалисты по молниезащите были вынуждены пересмотреть свое отношение к молнии. Еще недавно считалось, что главную опасность представляет ее высокотемпературный канал, контакт с которым приводит к взрывам и пожарам. Сегодня наиболее сильным оружием грозового электричества заслуженно считают электромагнитное поле. При ударе в землю или в наземный объект скорость роста тока молнии способна превысить 1011 А/с [1], вызывая в ближней зоне быстро меняющееся магнитное поле. ЭДС, которую оно наводит, становится причиной повреждения электрических цепей самого разного напряжения
Входите тесными вратами

LevaK

  • Гість
Но ведь стены здания (неметаллические) не защищают от электромагнитного поля! Почему тогда токоотводы прокладывать только снаружи? Да и в нормах нигде не нашел запрета. Так что колонны можно использовать для молниезащиты.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: LevaK
Но ведь стены здания (неметаллические) не защищают от электромагнитного поля
У вас мобильный телефон в подвальном помещении без окон, работает?
Входите тесными вратами

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Цитата: AleksandrPol
У вас мобильный телефон в подвальном помещении без окон, работает?
ну это смотря какой мобильный телефон  8) :D

А если серьезно, то если и создается от молнии какое-то электромагнитное поле, то через бетоные стены на расстояние пол метра до колонн оно будет не значительным, если вообще будет.
« Останнє редагування: 07 Серпень 2009, 09:38:10 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: NeON2K
через бетоные стены на расстояние пол метра до колонн оно будет не значительным, если вообще будет.
Колонны внутри помещения
Входите тесными вратами

LevaK

  • Гість
По поводу не работающих мобильных в подвале. Проникновение эл.магнитного поля в материалы зависит от частоты. Чем выше частота тем на меньшую глубину проникают радиоволны в материал. Частоты мобильных телефонов меряются гигагерцами, радиоволны ведут себя как свет и очень мало проникают в грунт (воду и т.д.). А при разряде молнии радиоволны (эл.магнитное излучение) генерируются в довольно широком диапазоне частот, но их мощность с повышением частоты падает. Вспомните радиоприемники ДВ СВ и КВ диапазонов. Самые интенсивные помехи (треск) наблюдались на ДВ и СВ диапазонах. На КВ - чем короче волна тем меньше треск. Так что самая большая интенсивность эл.магнитного излучения разряда молнии на низкочастотном участке, а там экранирование очень слабое. Стены не защищают.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А чому Евген Коч ігнорує це запитання? :)