Для Украины:
- ДБН В.2.5-77:2014. Котельні.
- ДСТУ Б.А. 2.4-3:2009.
- Руководство по монтажу и эксплуатации котлоагрегатов ДКВр-10/13, завода-изготовителя.
- Фернштейн Л.М. "Справочник по автоматизации котельных".
- Емельянов Т.В., Капник А.И. "Проектирование систем автоматизации технологических процессов".
Ну и естественно согласно ПУЭ 2018г.
Я бы еще посоветовал посмотреть в интернете типовые альбомы с установкой котлоагрегатов ДКВр на твердом топливе (на угле). Поскольку котел это болванка 8,5х5,8х7,1 м и комплектуется отдельным оборудованием: топкой, дымососом, дутьевым вентилятором, цыклоном, экономайзером, циркуляцыонными насосами и т.п., а котельная: химводоочисткой, деаэрацией, сетьевыми насосами, установкой ГВС с насосами и водоподогревателями; отделением по приемке, поготовке и подачи топлива, димовой трубой с светоограждением, а котлы самому нужно будет комплектовать технологической автоматикой и автоматикой безопасности, да и саму котельную тоже. Поэтому пользуйтесь требованиями ДБН В.2.5-77:2014 по выполнению автоматики и сигнализации для своего случая.
С чего начать, потребуйте от теплотехников их технологическую схему марки ТМ (как подоснову) с расположенным оборудованием и трубопроводов, с указанием точек контроля (температуры, давления, перепада, расхода, протока) и их параметры, и их задачу по автоматизации (в зависимости от технологии) и используйте ее для выполнения своей фунциональной схемы автоматизации. Затем будет легче, так как например у вас будет на каждый котлоагрегат свой щит с контроллером и аппаратурой, в том числе с свтосигнальной и щит общекотельный с контроллером и аппаратурой на котельнюю в том числе и аврийной автоматики по котельной. Пользуясь фунциональной схемой вы можете выполнять схемы контроля и управления, схемы внешних подключений и планы располжения средств автоматики.