Ну и ссылки к сведению, чтоб было чем отбиваться.
ЗУ Про стандартизацію
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1315-182. Національні стандарти та кодекси усталеної практики застосовуються на добровільній основі, крім випадків, якщо обов’язковість їх застосування встановлена нормативно-правовими актами.
Поскольку нигде нет требования об обязательной защите эл.шкафов, то это может быть использовано только как дополнительная мера в случае целесообразности.
ДБН В.2.5-56 гласит:
8.1.12 Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з будівельними нормами
не підлягають обов'язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння,
можуть застосовуватись автономні системи пожежогасіння.
То есть, если нужно, то можно, но никак не обязательно.
К тому же, кроме п.5.1 есть п.5.3, в котором сказано: "СПЗ проектують відповідно до цих норм."
Кроме того есть несколько коряво сформулированный п.5.14 "Оснащення приміщень для розміщення шаф з електричним та електронним обладнанням автоматичними системами пожежогасіння допускається замість них використовувати автономні системи пожежогасіння."
То есть, если помещения размещения электрошкафов необходимо защищать АСПГ (что определяется Додатками А.1 и А.2), то вместо АСПГ можно выполнить защиту только шкафов.