Якщо буде запроектована адресна система та модулі, що дають змогу підключити ці сповіщувачі в систему (наприклад Тірас-А та АМ-1), це буде порушенням вимог ДБН
Адресация подразумевает известность места расположения устройств для выполнения вполне конкретных функций, регламентированных ДБН.
ДБН требует запускать оповещение при сработке двух извещателей, защищающих одну площадь. Если сможете это реализовать таким вот способом, то ничего не нарушите. То же с ДУ, если оно имеется.
Но я бы для начала просчитала затраты на такие художества и монтаж нормальной адресной системы с нуля. Вполне может оказаться, что разница в цене не так, чтоб принципиальная, особенно с учетом геморроя по доказыванию целесообразности такой конфигурации. Эксперт вполне может спросить, по какому поводу городим огород?
При этом стоит учесть, что существующие извещатели в новый проект как-то надо включить. Как минимум, необходимо подстраховаться актом проверки их работоспособности от официальной организации, например, обслуживающей.