Это у нас жилье, принимая самый низкий косинус - 0,92 (квартиры с газовыми плитами и кондиционерами, табл. 4.5 ДБН В.2.5-23-2003), получаем 272 кВА, то есть трансформатор будет работать с перегрузкой 9% (это если авария совпадет с максимумом нагрузки). Трансформатор типа ТМ, при температуре охлаждающего воздуха 40 градусов и предшествующей нагрузке не более 0,8 (у нас практически, не более 0,5) может работать 24 часа с перегрузкой 10%