Помогите с выбором мощности трансформаторов для ж/д II категории электроснабжения  с расчетной нагрузкой 250кВт.  ВРУ жилого дома 2-секционное, т.е. примерно по 125кВт на секцию.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
v2taliy, сколько этажей и квартир? в какой стране?

Offline v2taliy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
этажей 6 (включая мансардный этаж), 1 этаж- нежилые помещения. 9 Квартир на этаже. Объект в Броварах.

Offline kurdagan

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 55
  • Здесь может быть ваша реклама!
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если вторая категория, то мощность 1 трансформатора должна тянуть заявленную мощность с учетом перегруза.
Похоже, что ТП будет 2х250 КВА, но камеры ТП все-равно должны быть рассчитаны на установку трансформаторов до 630, если мы говорим о масляных, а если встроенная ТП то сухие.

Offline v2taliy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А 2х250кВА не будет мало? Может имеет смысл с учетом перегрузки взять 2х400кВА

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: v2taliy
А 2х250кВА не будет мало
 в соответствии с ГОСТом трансы распред сетей имеют не прохую перегрузочную способность, в случае постоянной нагрузки. Если расчетная мощность 250 тогда транса 250 кВа в принципе хватит(при наличии резерва). Но это нужно обосновать. Если же не хотите этим, обоснованием, заниматься тогда мин- 400 кВа (одного ТР при наличии централизованого резерва).
« Останнє редагування: 10 Липень 2009, 15:43:41 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: v2taliy
А 2х250кВА не будет мало?
если мощность расчетная посчитана правильно, то куда уж больше. 160 кВА, конечно маловато, а 400 хватит на два таких дома и еще под помидоры останется  :D
я знаю не все, а только половину

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
если категория действительно вторая - то два по 250 в самый раз

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
;) нагородил ерунды и сразу  грохнул, наверное успел прочесть.....
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2003 . п.2.10 При виборі потужності силових трансформаторів необхідно враховувати здатність трансформаторів до перевантаження: масляних - відповідно до рекомендацій ДСТУ 3463, сухих - згідно з технічними умовами на конкретний трансформатор.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор мощности трансформаторов
« Reply #10 : 10 Липень 2009, 15:59:01 »
Цитата: inspektorpo
Wink нагородил ерунды и сразу  грохнул, наверное успел прочесть.....
=-0 ?
я знаю не все, а только половину

Offline v2taliy

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 26
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор мощности трансформаторов
« Reply #11 : 10 Липень 2009, 16:25:37 »
Хорошо но в случае аварии одного из трансформаторов другой будет нести всю нагрузку а это 250кВт+реактивная мощность. Тогда как мощность трансформаторов предлагаете брать  250кВа.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор мощности трансформаторов
« Reply #12 : 10 Липень 2009, 16:26:45 »
взагалі-то спочатку треба знати косинус фі навантаження, а потім вже починати проводити розрахунки

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор мощности трансформаторов
« Reply #13 : 10 Липень 2009, 16:52:48 »
Это у нас жилье, принимая самый низкий косинус - 0,92 (квартиры с газовыми плитами и кондиционерами, табл. 4.5 ДБН В.2.5-23-2003), получаем 272 кВА, то есть трансформатор будет работать с перегрузкой 9% (это если авария совпадет с максимумом нагрузки). Трансформатор типа ТМ, при температуре охлаждающего воздуха 40 градусов и предшествующей нагрузке не более 0,8 (у нас практически, не более 0,5) может работать 24 часа с перегрузкой 10%
я знаю не все, а только половину

Сергей 816

  • Гість
Re: Выбор мощности трансформаторов
« Reply #14 : 04 Вересень 2009, 11:58:37 »
Скажите, а разве нормальная загрузка маслянного трасформатора не должна быть 0,7-0,8? + учитывать перспективу развития сетей?
Я считаю так Ртрансф=Рр/(0,7-0,8)=250/0,7=357 и стоит учесть косинус, отсюда следует, что трансформатор нужен на 400,0 кВА.

 