Автор Тема: п. 3.4.32 Удосконалення вторинних схем  (Прочитано 1143 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline swesla

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто как выполняет новый пункт ПУЭ. Поделитесь мыслями ;) А лучше фрагментами схем в этой части :-[
3.4.32 Для контролю увімкненого стану автоматичних вимикачів, установлених
у колах вторинних обмоток трансформатора напруги, який використовується
в схемах релейного захисту, АПВ, протиаварійної автоматики
та телекерування, треба застосовувати швидкодійні реле-повторювачі. Релеповторювачі
повинні мати окреме живлення і підключатися через окремі автоматичні
вимикачі з обов'язковим контролем обриву кіл живлення.
У разі порушення роботи реле-повторювачів має бути передбачено сигнали
від пристрою контролю обриву кіл керування, допоміжних контактів автоматичного
вимикача живлення кіл керування та самих реле-повторювачів.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цікавий пункт. Поки що не зустрічав варіантів його реалізації.
Зазвичай все як завжди, блок-контакти автоматів - на панель ЦС. Плюс реле контролю напруги зі своїми контактами.
Треба подумати що мається на увазі під реле-повторювачами.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 