Нет это не правильно. Так делать нельзя. Судя по вашей картинке на вводе в электрощит котла установлены общие силовые шины куда должен быть подключен кабель электроснабжения. Устанавливая в щите 3 автомата разделяя питающую линию на 3 обособленные, которые защищены автоматами меньшего номинала чем общая нагрузка, вы заведомо создаете аварийную ситуацию. Поскольку при неравномерном распределении нагрузки или срабатывании какого-либо автомата вся нагрузка будет на одном или двух кабелях, что может вызвать выход из строя кабеля или автомата номинал которого 3 раза ниже. Тоже касается и сечения кабеля. С точки зрения техники безопасности так делать тоже нельзя, с точки защиты от к.з на питающей линии или вводе тоже, так-как защита работать не будет корректно.
Вам нужно в РШ-0,4 кВ установить один общий автомат защиты QF (ВА88-40) линии электроснабжения состоящей из 3 (Аl) или 2 (Cu) кабелей электроснабжения выбранных по общей расчетной мощности, падению напряжения и тока к.з в конце линии (на вводных шинах 0,4 кВ щита котла) с учетом времени срабатывания защиты согласно гл.1.7 ПУЭ.
Кабельные линии подключить в параллель на выходные с автомата шинки ( в параллель означает, что жилы фазы L1 всех кабелей должны быть подключены на вывод (шинку) L1 автомата QF; жилы кабелей L2 - на вывод (шинку) L2; жилы кабелей L3 - на вывод (шинку) L3). На совмещенной шине РЕN выполнить разделение-на нулевой рабочий N и защитный РЕ проводники куда и подключить соответствующие жилы кабелей. Чтобы не делать расчет по току жилы кабелей нулевого рабочего проводника N, лучше выбрать его равным суммарному сечению фазы, защитный же проводник РЕ можно выбрать равным 1/2 суммарного сечения. В щите котла жилы кабелей L1 подключить на вводе на шину L1; L2-на шину L2; L3-на шину L3; N-на шину (колодку) N; РЕ-на корпус щита (судя вашего рисунка во вложении). Для прояснения и уточнения лучше конечно иметь эл.схему с вводом щита.