Вячеслав

  • Гість
Здравствуйте! Ткните носом или напишите какие расстояния должны быть между параллельно проложенными кабелями. В коробе лежат  4 х 185, или можно пучком? Спасибо за ранее.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если в закрытом коробе, то все равно - пучком или раздельно и расчет по ПУЭ табл.1.3.4.
Если в лотке, то расстояние между кабелями должно быть не менее их диаметра и это считается свободной прокладкой или прокладкой в воздухе - ПУЭ табл. 1.3.6, ГОСТ 16442-80, Таблица 23 или данные производителя.

Вячеслав

  • Гість
Спасибо вы мне помогли. :)

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Вячеслав
4 х 185
Вячеслав, а среди этих кабелей, случайно, нет ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЕМЫХ?????? У них совсем другие требования!

а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Вячеслав

  • Гість
Нет, взаиморезервируемых нет, указал в проекте минимальный диаметр кабеля.

 