Добрый день! Сомневаюсь в расчёте стел провеса для любого места прогона. Расчёт делала по пособию ПУЭ 2006. Не могу понять какое напряжение необходимо взять за рассчётное .
Формула стрелы провеса f=(y*x/2sigma)*(l-x)+x*(dH/l).
Ветровой прогон получился 50м ((l1+l2)/2), а расстояние между двумя опорами получается минимально только 54м из-за профиля местности. Габаритный прогон при ожеледи =156м, а при +36 градусах =162м. Какое напряжение надо брать? Или надо ослаблять напряжение по ф-ле 8.10 из пособия? Подскажите, пожалуйста, кто с таким уже сталкивался!!!!!!!!!!!!!!!!