У цитатах з ДСТУ EN 62305-3:2012 чітко сказано про КІЛЬЦЕВИЙ провідник. Тобто він має бути замкненим. Оскільки цю вимогу не вдається виконати (особливо у існуючих спорудах), кільце залишається розірванним. Дійсно, посилення уземлювальної дії на кінцях контуру у місцях розриву влаштуванням вертикальних електродів можна вважати доцільним.
Разом з тим, у Е. 5.3.1 читаємо:
"Якщо неможливо розмістити доземні провідники на фасаді або частині фасаду будинку через практичні або архітектурні обмеження, доземні провідники, які мали міститися на тому фасаді, належить розмістити як додаткові компенсаційні доземні провідники на інших фасадах".
Тобто, що там робить кільцевий уземлювач, коли до нього немає можливості приєднати доземні провідники?
А з ДСТУ Б В.2.5-38:2008 прощайтеся. З ДБН В.2.5-56:2014 його вже прибрали, недовго йому лишилося.