Автор Тема: Коэффициент мощности дизельного генератора  (Прочитано 1347 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Trust Me

  • **
  • Спасибо
  • -Given: 12
  • -Receive: 4
  • Сообщений: 34
  • Country: ua
  • Менеджер проектов
    • Просмотр профиля
    • Awards
Здравствуйте, друзья!
Есть дизель генератор, коэффициент мощности по паспорту 0,8. Есть нагрузка, которая на этот двигатель вешается, с коэффициентом мощности 0,86. Полную мощность нагрузки (кВА), насколько я понимаю, надо считать через косинус генератора (0,8), а не косинус нагрузки (0,86). А через какой косинус считать ток нагрузки?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 110
  • -Receive: 1614
  • Сообщений: 9 964
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Мощность генератора в кВт с учетом его коэффициента мощности-0,8, а ток нагрузки через-0,86.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 267
  • -Receive: 917
  • Сообщений: 9 290
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
странно, а я почему-то считал, что мощность генераторов как и трансформаторов указывается в кВА.

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 83
  • -Receive: 1105
  • Сообщений: 4 467
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
я почему-то считал, что мощность генераторов как и трансформаторов указывается в кВА.
В технічних параметрах ДЕС вказується кВА і кВт . Приклад у вкладеному файлі
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Electro_2

  • Гость
Здравствуйте, друзья!
Есть дизель генератор, коэффициент мощности по паспорту 0,8. Есть нагрузка, которая на этот двигатель вешается, с коэффициентом мощности 0,86. Полную мощность нагрузки (кВА), насколько я понимаю, надо считать через косинус генератора (0,8), а не косинус нагрузки (0,86). А через какой косинус считать ток нагрузки?

Условно примем. что мощность дизеля 5кВА. Согласно паспорту с его коэффициентом мощности 0,8 на дизель можно подключить нагрузку которая не превышает ни один из параметров:
1) Полная мощность 5КВА
2) Активная мощность 4кВт (5кВА * коэф. мощности 0,8 = 4 кВт).

Вам остается только подсчитать мощности потребляемые нагрузкой и проверить, удовлетворяется ли данное условие.

 