Автор Тема: потери в кабеле 10кВ  (Прочитано 6294 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
потери в кабеле 10кВ
« : 09 Липень 2009, 08:21:35 »
подскажите мне пожалуйста, как расчитать потери в кабеле проложенном в земле 10кВ.что-то с программой электрик v6 не совпадают мои расчеты или я не по тем формулам считаю.
нагрузка 600кВт проложено 2 кабеля ААШв (3х70) длина 890м и далее идет один кабель ААШв (3х70) длиной 820м. Сос =0,85

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в кабеле 10кВ
« Reply #1 : 09 Липень 2009, 10:12:33 »
Цитата: micha
проложено 2 кабеля ... и далее идет один кабель..
шось я не зрозумів як це виглядає  ???
два кабеля по 70кв сходяться в один 70кв ?

TzaR

  • Гість
Re: потери в кабеле 10кВ
« Reply #2 : 09 Липень 2009, 10:24:13 »
малоли, шлейфом еще одна ТП запитана уже одним кабелем

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в кабеле 10кВ
« Reply #3 : 09 Липень 2009, 11:19:54 »
два участка на одном лежат два кабеля по 70 используют как за один.далее (через подстанцию) 2й участок -кабель 70мм до потребителя.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в кабеле 10кВ
« Reply #4 : 09 Липень 2009, 11:29:28 »
считю так 2й участок:
dU% = ( P * ro * L  * 100) / (1.73 * Uл^2 * cos(fi) * S) - потери при заданном сечении
dUv = (P / (1.73 * Uл * cos(fi) ) ) * (ro * L / S);
= (600000 / (10000 *0.85 ) ) * (0.46 * 0.820 / 70) = 0.38В чтото не то как к 10кВ формулы применить!!!

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в кабеле 10кВ
« Reply #5 : 09 Липень 2009, 12:14:05 »
 :(!!!!!! срочно надо!

Offline Леонид Мирошко

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 98
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в кабеле 10кВ
« Reply #6 : 09 Липень 2009, 12:54:52 »
Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) = (P * L * ρ * 100) / (Uл^2 * S)

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в кабеле 10кВ
« Reply #7 : 09 Липень 2009, 13:35:24 »
У меня по справочнику Карпова получилось 0,14% на первом участке и 0,25% на втором
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в кабеле 10кВ
« Reply #8 : 10 Липень 2009, 04:15:50 »
и по электрику так же!спасибо

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в кабеле 10кВ
« Reply #9 : 10 Липень 2009, 04:22:47 »
если не затруднит, посмотрите пожалуйста мой расчет в цифрах на 1й участок.Буду очень благодарен.
Δ[%] = (1.73 * I * L * ρ * cos(φ) * 100) / (Uл * S) =

(1,73*40,8*0,89*0,02994*0,85*100)/(10*140)= 0,11 %
что я делаю не так?
« Останнє редагування: 10 Липень 2009, 05:13:13 від micha »

Offline alex79

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 127
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: потери в кабеле 10кВ
« Reply #10 : 10 Липень 2009, 09:26:11 »
Возьми програмку http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=256 посчитай. Считает отлично-проверено :thumbsup:

 