Требования тушить приточку такого помещения нет нигде.
читаем "п. 8.1.14 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АСПГ приміщення: в) припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б та В;" т.е. если приточная камера не обслуживает производственное и складское помещение категории А, Б и В АСПГ не надо, но наступает ситуация когда она обслуживает производственное помещение категории А, Б или В и следовательно не попадает под действие 8.1.14 и получается АСПГ выплывает. мало того есть подобный пунк и в сигнализации "п.7.2.23 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню СПС приміщення:в) припливних венткамер, що не обслуговують виробничі, складські приміщення категорій А, Б та В". Какими системами защищать приточные венткамеры? Толкования о которых говорите Вы мне понятны, но было бы как в СП 5.13330 " А.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать
соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б)" никаких бы побочных толкований не возникло. А так
формально если не попадает под п.8.1.14 то надо тушить. Или попадется эксперт попробуйте убедить без разъяснения. А получать его времени , как всегда, нет надо проект делать. Так что наверное лучше перебдеть, чем недобдеть. Спасибо за ответ.