Степень защиты шкафа по IP
« : 03 Липень 2009, 13:38:40 »
На улице под открытым небом необходимо повесить шкаф. В шкафу будут смонтированы несколько автоматических выключателей, розетка, клемники, активное сетевое оборудование и пожалуй все. Возник такой спор, с какой степенью защиты вешать шкаф. Одни говорят, что не менее IP65, другие говорят можно IP55, а есть  и такие,  говорят смело ставь IP54 Как Вы считаете, кто из них прав?  Возможно есть какие-то требования или описания в нормативной базе?
« Останнє редагування: 03 Липень 2009, 14:23:20 від beatle »
Действовать согласованно — главная задача электриков

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #1 : 03 Липень 2009, 13:50:42 »
У шкафов управления уличным освещением (серийные модели типа И-710 и т.п.) степень защиты 54. Начинка и условия эксплуатации соответствуют вашему описанию. Так что по аналогу, я думаю, вполне хватит IP54
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #2 : 03 Липень 2009, 15:14:38 »
ГОСТ Р 51321.1-2000
Cогласен, достаточно 54

Вот на всякий случай :
http://www.elpri.ru/?page=10458&mode=prod
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #3 : 03 Липень 2009, 15:16:51 »
http://www.energo.gomel.by/index.php?productID=30

Степень защиты - IP43 по ГОСТ 14254-96.

http://emko.ua/?Act=catalog&it=81

Степень защиты IP00 со стороны дна, IP54 с остальных сторон по ГОСТ 14254–96.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline beatle

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #4 : 03 Липень 2009, 15:27:25 »
У шкафов управления уличным освещением (серийные модели типа И-710 и т.п.) степень защиты 54. Начинка и условия эксплуатации соответствуют вашему описанию. Так что по аналогу, я думаю, вполне хватит IP54
Есть мнение, что шкаф с IP54 можно повесить, но обязательно нужен козырек или навес. Возможно он не помешает, но слово "обязательно" в данном утверждении, как мне кажется очень субъективное
Действовать согласованно — главная задача электриков

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #5 : 03 Липень 2009, 15:47:58 »
Цитата: beatle
но обязательно нужен козырек или навес
не встречал ни разу такого требования
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #6 : 03 Липень 2009, 16:05:30 »
IP X3-защита от дождя. Вода, падающая в виде брызг в любом направлении, составляющем угол до 60° включительно с вертикалью, не должна оказывать вредного воздействия. Для установки на улице может быть достаточно.
IP X4-защита от водяных брызг. Вода, падающая в виде брызг на оболочку с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия. По идее, самое то.
IP X5-защита от водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия. Разве что под водосток шкаф поставить?
Но при всем приэтом не надо забывать о том, что заявленая производителем степень защиты не всегда соотвествует действительности.

Offline beatle

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #7 : 03 Липень 2009, 16:13:40 »
....
Но при всем приэтом не надо забывать о том, что заявленая производителем степень защиты не всегда соотвествует действительности.
Собственно говоря это один из главных моментов почему я и открыл эту тему на форуме. На практике я так же столкнулся с тем, что  заявленная производителем степень защиты не всегда соотвествует действительности. Иногда вода попадает и в IP54 причем шкаф висит без козырька. Очень щепетильный момент...начинаются разборки с поставщиком, претензии от заказчика. Вообщем голова кругом идет.
Действовать согласованно — главная задача электриков

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #8 : 03 Липень 2009, 17:28:25 »
в чем проблема ? прежде чем шкафчик окажется сдан под ключ, он пройдет кучу проверок и комиссий, различных инстанций и если с ним в процессе работы будут возникать проблемы, то это уже не твоя головная боль. Ведь ты все сделал согласно регламентирующих норм.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #9 : 03 Липень 2009, 17:31:18 »
Цитата: beatle
Иногда вода попадает и в IP54 причем шкаф висит без козырька
Тут на форуме приводился один случай, что молнией убило 2 человек в здании, а здание было оборудовано неплохой молниезащитой. Вот тебе и пример. Всё, как говорится, не предусмотришь. Всегда будет мешать А ЕСЛИ
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #10 : 04 Липень 2009, 12:30:32 »
Уважаемые:
beatle
Electrician
NeON2K
SKlim

Степень защиты оболочки IP это конечно важно, но не менее важное значение имеет климатическое исполнение и категория размещения в соответствии с ГОСТ15150-69 (http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4107/index.htm).
Так вот исходя из этого ГОСТа: если у оборудования категория размещения 3 или 4, то размещать его на открытом воздухе нельзя и в этом случае степень IP не имеет значения. Оборудование с категорий размещения -2, можно размещать на открытом воздухе, но только под навесом (козырьком), категория -1, без ограничений
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #11 : 04 Липень 2009, 13:39:52 »
Generator, прочитал два раза вышеуказанный ГОСТ. Текст не противоречит нашим высказываниям. Если только,конечно, beatle не проектирует объект в африке или на северном полюсе  :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #12 : 04 Липень 2009, 20:05:44 »
Цитата: NeON2K
Generator, прочитал два раза вышеуказанный ГОСТ. Текст не противоречит нашим высказываниям.
Тем не менее разговор в теме про категорию размещения оборудования места не имел.
Админы, извините за флуд.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline beatle

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #13 : 06 Липень 2009, 12:30:44 »
в чем проблема ? прежде чем шкафчик окажется сдан под ключ, он пройдет кучу проверок и комиссий, различных инстанций и если с ним в процессе работы будут возникать проблемы, то это уже не твоя головная боль. Ведь ты все сделал согласно регламентирующих норм.
Вообщем видимо Вы правы на этот счет. Только вот эти "регламентирующие нормы" на всяк случай нужно иметь под рукой, а их нет. Есть только паспорта шкафов ( с указанием по IP) различных назначений и пожалуй все.
Действовать согласованно — главная задача электриков

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Степень защиты шкафа по IP
« Reply #14 : 20 Липень 2009, 13:08:15 »
Цитата: Generator
если у оборудования категория размещения 3 или 4, то размещать его на открытом воздухе нельзя и в этом случае степень IP не имеет значения. Оборудование с категорий размещения -2, можно размещать на открытом воздухе, но только под навесом (козырьком), категория -1, без ограничений
- абсолютно верно!!!
Цитата: beatle
Есть только паспорта шкафов ( с указанием по IP) различных назначений
beatle, в типе шкафа ОБЯЗАТЕЛЬНО указано в конце   У1, УХЛ1, УХЛ3, УХЛ4 и т.д.  Вот эти "цифирки" и обозначают категорию размещения, а "буковки" - климат, в котором устанавливается данное изделие.... :)
Цитата: beatle
Есть мнение, что шкаф с IP54 можно повесить, но обязательно нужен козырек или навес
- всегда так было
Цитата: SKlim
IP X5-защита от водяных струй. Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия. Разве что под водосток шкаф поставить?
- а что, ливней у нас (у Вас) не бывает?? :))) на улице открыто только IP 65 (и этой степени защиты по-паспорту изделия будет соответствовать категория размещения 1)...

« Останнє редагування: 20 Липень 2009, 13:12:59 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю