В проекте есть 2 стержневых молниеприемника, между которыми натянут трос. Трос защищает площадку на высокой отметке, которую не защищают стержни. Вопрос в следующем:нужно разрисовать узел крепления троса к стержню (желательно с ссылкой на типовой). Нужно также присоединение перемычки для непрерывности электрической связи. У кого что есть, помогите словом и чертежом. Заранее спасибо.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #1 : 03 Липень 2009, 11:05:00 »
Может подойдет чертеж неизолированого крапления троса для ВЛ 35-220 кВ?
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #2 : 03 Липень 2009, 11:28:44 »
Я думаю, что обычный молниеприемный стержень не сможет выдержать трос  :'(
Уж слишком большое будет тяжение.
Входите тесными вратами

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #3 : 03 Липень 2009, 11:39:19 »
Цитата: Electric
между которыми натянут трос
? ??? Трос 35 мм2
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #4 : 03 Липень 2009, 11:53:01 »
35 кв.мм это если медь.
сталь - 50 кв.мм, алюминий - 70.
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #5 : 03 Липень 2009, 12:07:13 »
Цитата: Electric
Трос защищает площадку на высокой отметке, которую не защищают стержни
А что, площадка большая/протяженная? Может проще для её защиты, поставить ещё один стержень?
я знаю не все, а только половину

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #6 : 03 Липень 2009, 12:07:44 »
Цитата: AleksandrPol
Я думаю, что обычный молниеприемный стержень не сможет выдержать трос  
Уж слишком большое будет тяжение.
AleksandrPol, стержень -это ж/б-опора, к которой крепится несколько труб разного сечения, т.е стержень-это наборная конструкция. Она трос выдержит, вопрос не в этом. Кстати заказчик согласен крепить с помощью ПГН(как для воздушки), может кто-нибудь даст мне этот узел? Всем спасибо за обсуждение.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #7 : 03 Липень 2009, 12:11:14 »
Цитата: Electrician
А что, площадка большая/протяженная? Может проще для её защиты, поставить ещё один стержень?
Electrician, площадка -это промышленный технологический переход на высоте 10м. Стержень еще один поставить нельзя по технологии. Трос нужен для защиты людей на технолог. площадке во время грозы (высота площадки+2м). По-другому не получается.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #8 : 03 Липень 2009, 12:38:40 »
Цитата: Electric
это промышленный технологический переход на высоте 10м
понятно, протяженный объект, его в любом случае, стержнем защищать сложно. А вот еще вариант защиты (фантазия на тему, поскольку принято решение защищать тросом) - закрыть переход металлической клеткой на всем протяжении, перила там ведь наверно есть? на них укрепить клетку, получится такой себе экранированный переход-клетка Фарадея. Вариант конечно более металло- и трудоемкий, по сравнению с тросом. В общем - фантазия  :)
я знаю не все, а только половину

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #9 : 03 Липень 2009, 13:10:17 »
Цитата: Electrician
закрыть переход металлической клеткой на всем протяжении, перила там ведь наверно есть? на них укрепить клетку, получится такой себе экранированный переход-клетка Фарадея. Вариант конечно более металло- и трудоемкий, по сравнению с тросом. В общем - фантазия
Ни фига себе ты замутил, тебя случаем  ни Никола Тесла в реале зовут ?  :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #10 : 03 Липень 2009, 13:14:11 »
Цитата: NeON2K
тебя случаем  ни Никола Тесла в реале зовут
нет  :-[, но Николаевич я  :)
я знаю не все, а только половину

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита с помощью троса
« Reply #11 : 03 Липень 2009, 14:44:27 »
Отраслевые типовые материалы для проектирования
"Изолирующие подвески ВЛ 35-750кВ с полимерными изоляторами"
http://www.tipovoy-proekt.ru/35kv.html с использованием ПГН нет но есть с ПГГ.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 