tuilri, Господа, учите матчасть:
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ УКРАИНЫ
ДСТУ EN 54-14:2005
СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Требования по проектированию, монтажу, наладке, эксплуатации и
техническому обслуживанию
ВВЕДЕНИЕ
Данный стандарт разработан на основании потребности в чётких правилах по
проектированию, монтажу, наладке, проверке, приёмке в эксплуатацию, эксплуатации и
техническому обслуживанию, а также расширению и модернизации систем пожарной сигнализации,
в состав которых входит оборудование, которое выпускается отечественной промышленностью и
зарубежными изготовителями согласно требований частей ДСТУ EN-54, которые действуют на
Украине.
5.10 Электропроводка установки пожарной сигнализации
5.10.1 Общие положения
Кабели, которые должны функционировать более 1 мин после возникновения пожара,
должны противостоять воздействию огня и выдерживать пожар по крайней мере в течении 30 мин
или должны быть защищены таким образом, чтобы была возможность противостоять воздействию
пожара на это же время. К таким кабелям относятся:
− соединение между прибором приёмно-контрольном (устройством управления и
индикации) и всеми отдельными источниками энергоснабжения;
− соединение между отдельными частями прибора приёмно-контрольного (устройства
управления и индикации);
− соединение между главным прибором приёмно-контрольным (устройством управления
и индикации) и параллельными приборами приёмно-контрольными (панелями индикации);
− соединение между главным прибором приёмно-контрольным (устройством управления
и индикации) и любым подчиненным прибором приёмно-контрольным (устройством управления и
индикации);
− каждый кабель, который должен функционировать после включения задержки
передачи сигнала пожара для определения места пожара.
6 МОНТАЖ
6.2.2 Прокладывание кабелей
Питающие и сигнальные кабели пожарных извещателей или системы пожарной
сигнализации, необходимо прокладывать так, чтобы избежать неблагоприятное воздействие на
систему:
- электромагнитные помехи;
- возможность повреждения при пожаре;
- возможность механического повреждения;
- повреждения в результате проведения работ по техническому обслуживанию других
систем.
Для этого кабели системы пожарной сигнализации необходимо отделять от кабелей других
систем, что можно выполнить одним или несколькими следующими способами:
- прокладка в кабельных шахтах, коробах, желобах и каналах, предусмотренных для
кабелей пожарной сигнализации;
- отделение от других проводов механическим способом при помощи негорючего,
прочного, жесткого и твёрдого материала, который отвечает требованиям ДБН В.1.1-7-2002;
- прокладка на соответствующем расстоянии (не менее 0,3 м) от кабелей других систем;
- использование электрически экранированных кабелей.
Кабели пожарной сигнализации должны также:
- иметь соответствующую маркировку (красный цвет) или обозначение нанесённое
красным цветом с интервалами не более 2 м, которые указывали бы их назначение и требования по
разделению; или
- размещаться в коробах, лотках и каналах, предназначенных исключительно для
кабелей пожарной сигнализации с соответствующими надписями.
Короба, лотки и каналы, предназначенные исключительно для кабелей пожарной
сигнализации должны закрываться крышками и все крышки должны надёжно фиксироваться.
Если для функционирования пожарной сигнализации используется многожильный кабель,
гибкий кабель или соединённая линия, то ни одну из жил нельзя использовать в цепях других
систем.
Кабели с напряжением большим, чем низковольтные должны отделяться от других кабелей
пожарной сигнализации. В частности, кабель питающей сети не должен входить в тот же кабельный
разъём, что и кабели для низкого напряжения питания или сигнальные.
Нет необходимости в разделении кабелей электропитания системы пожарной сигнализации с
питающей стороны изолирующего защитного устройства.
Диаметр провода линий пожарной сигнализации должен быть не менее 0,6 мм каждой
жилы.