Автор Тема: Расчет нагрузок по ДБН  (Прочитано 27252 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #45 : 28 Січень 2010, 09:50:02 »
хотела было поумничать  ;), но тут дошлО, что 5000 - это за месяц.... :D а не расчетная... :D

O.S., а в проекте у вас требуют предоставить сам расчет экон. целесообр. установки УКРМ?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #46 : 28 Січень 2010, 10:01:39 »
Quote (selected)
а в проекте у вас требуют предоставить сам расчет экон. целесообр. установки УКРМ?

у меня лично ни разу не требовали, про других не знаю

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #47 : 28 Січень 2010, 10:06:50 »
O.S., и все-тки, расскажи как это у вас происходит (пристаю к тебе, поскольку больше никого в теме нет  ::) )....
я поняла так: проектировщик делает экон. обоснование установки УКРМ, а заказчик решает выгодно ли ему ставить или он будет тупо платить за реактивку.... так? или нет?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 539
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #48 : 28 Січень 2010, 10:20:00 »
Цитата: devchonka
только раскажи как это получилось...
я тоже не знаю, как у Андрійка так получилось. Но, если
Цитата: Андрійка
tgφ1 меньше tgφ2
, то это означает, что косФи1  больше косФи2. Следовательно, компенсацию делать нет необходимости.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #49 : 28 Січень 2010, 10:27:44 »
У нас очень сложная методика определения экономично обоснованного обьема Q, который нужно компенсировать. Поетому я той методикой не пользуюсь. ::) Просто расскажу как делаю я, хоть это може и неправильно :-[

1. Сначала считаю Q обьекта. Если оно меньше 30 кВАр (для 0,4 кВ), компенсация не нужна (это согласно какой-то директива Миненерго, я ее не видел, в экспертизе расказали про нее).

2. Если Q больше 30 кВАр, делаю компенсацию, при этом компенсирую 2/3 реактивной мощности (или больше, чтоб косинус фи в любом случае стал 0,92 минимум).
методика п.2 описана в сов. книжке (Боровиков, "Эл. сети и системы")

Якось так...

А шо там заказчик дальше делает, чесно говоря не знаю. Энергокомпания таким раскладом довольна (косинус в ее сетях в поряде), а если заказчик дальше видит, шо выгоднее еще доставить батарей, чем платить за Q, то все в его руках. Но ко мне еще ни разу не обращались заказчики с прозьбой увеличить число батарей, значит выходит по идее их все устраивает...

« Останнє редагування: 28 Січень 2010, 10:51:14 від O.S. »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #50 : 28 Січень 2010, 10:47:56 »
Цитата: sashkomtm
что косФи1  больше косФи2. Следовательно, компенсацию делать нет необходимости.
безусловно...
но у меня вызывают сомнение следующие выкладки:
Цитата: Андрійка
смотрю проект смежников -
2. Мероприятия по повышению коэффициента мощности
    Коэффициент мощности принят по обьекту tgφ2=0.203  (cosφ=0.98) в соответствии с п.4.37 ДБН В2.5-23-2003.
   Естественный средневзвешенный коэффициент мощности составляет cosφ1=0.91 (tgφ1=0.462).
   Максимальное потребление активной мощности составляет Рр=50.0 кВт.
  Тогда Qр=Рр •( tgφ1- tgφ2)=50.0 •(0.462 - 0.203)=12.95 кВАр.
  Ввиду малой величины компенсация реактивной мощности не предусматривается.
итак, все это было бы верно, если tgφ2 - определен какими-то директивными документами (у нас, например, раньше было 0,4, с того года - 0,35 и сети в ТУ так и пишут - обеспечить в такой то точке такой то тангенс)
а tgφ2=0.203  (cosφ=0.98) в соответствии с п.4.37 ДБН В2.5-23-2003 - это cosφ, который дается для расчета Рр, кВт.....

смежники в данном случае сами запутались и путают других.... так?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #51 : 28 Січень 2010, 10:56:23 »
Цитата: O.S.
Если оно меньше 30 кВАр (для 0,4 кВ), компенсация не нужна (это согласно какой-то директива Миненерго, я ее не видел, в экспертизе расказали про нее).

так через эту цифру (30 кВар) на конкретном примере и можно расчитать тот самый оптимальный косинус-тангенс.... это я к тому, что Украинские коллеги говорят, что у вас нет такого понятия "нормируемый (оптимальный) косинус)
а тогда все расчеты сводятся к
Цитата: Андрійка
Тогда Qр=Рр •( tgφ1- tgφ2)
где Qр - мощность УКРМ
 tgφ1 - расчетный (или взятый по ДБН, если уж быть настолько скурпулезным)
 tgφ2 - оптимальный
 и, если получится меньше 30кВар, - не делать компенсацию
Цитата: O.S.
согласно какой-то директива Миненерго

 :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #52 : 28 Січень 2010, 11:04:10 »
Цитата: Андрійка
Тупо суммировать токи всех групп насколько я знаю нельзя...
для расчета средневзвешенного косинуса не только можно, а даже нужно  :)
другое дело, что когда будешь писать итоговые данные по щиту, Рр щита у тебя не будет равна сумме Рр групп, а будут учитываться коэффициенты совместного участия, а вот ток расчетный будет расчитан с помощью средневзвешенного косинуса
 :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #53 : 28 Січень 2010, 11:11:02 »
Андрійка, и зачем тебе средневзвешенный косинус... :) это высчитывается, когда много самых разнообразных потребителей с разными харрактеристиками (и чаще всего в промышленности), а у тебя уже есть косинус по ДБН (это и есть средневзвешенный, данный в облегчение трудов проектировщиков для общественных зданий)  :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #54 : 28 Січень 2010, 11:25:05 »
Цитата: Андрійка
так думаю правильней
:)
Цитата: Андрійка
нужно думать о целесообразности вопроса компенсации
при косинусе 0,85 - целесообразно ИМХО  :)
попробуй, так, для себя, взять оптимальный 0,4 (хотя бы), как в России (ведь он расчитан исходя из законов физики и территориально не зависит, ИМХО  ;) ) и посчитать мощность УКРМ, которую тебе надо поставить
« Останнє редагування: 28 Січень 2010, 11:27:08 від devchonka »
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Андрійка

  • Гість
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #55 : 28 Січень 2010, 11:31:19 »
для меня это пока запутанный вопрос, мне пока нужно выпустить стадию "П", отложу вопрос компенсации до стадии "РП", там и подстанция нагрянет...

Андрійка

  • Гість
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #56 : 28 Січень 2010, 11:53:57 »
Цитата: devchonka
итак, все это было бы верно, если tgφ2 - определен какими-то директивными документами (у нас, например, раньше было 0,4, с того года - 0,35 и сети в ТУ так и пишут - обеспечить в такой то точке такой то тангенс)
а tgφ2=0.203  (cosφ=0.98) в соответствии с п.4.37 ДБН В2.5-23-2003 - это cosφ, который дается для расчета Рр, кВт.....

смежники в данном случае сами запутались и путают других.... так?

Действительно.... :thumbsdown:

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #57 : 28 Січень 2010, 11:57:24 »
бывает... :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #58 : 28 Січень 2010, 12:28:28 »
Андрійка, у вас Рр кондиціонерів дорівнює Рвст. кондиціонерів? =-0

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет нагрузок по ДБН
« Reply #59 : 28 Січень 2010, 12:43:27 »
окремо для кондиціонерів--по поз. 1 табл. 4.10 (за один електроприймач приймається одна окрема система кондиціонування)

 