Понимаю, что уже не актуально, но может на будущее пригодится.
1.Стоимость плавного пуска на такую мощность -около 700 евро за штуку+ доп.материалы,монтаж наладка итого за 20 000 евро выйдет.
2.Обычно на такие мощности плавный пуск имеет байпас, это значит, что необходимо будет компенсировать реактив,как и при обычном прямом пуске. То есть КУ будет в любом случае.
3.В этом случае можно использовать быстродействующюю КУ, которая будет в режиме реального времени компенсировать как пусковую реактивную мощность так и реактив уже запущенных двигателей.И и таким образом снижать пусковой ток, потребляемый из источника, а также уменьшать провалы напряжения, при пуске двигателей.
Во вложении измерения с реального объекта, где установлена такая КУ, здесь правда мощность источника очень большая(два транса по 2500 кВА в параллель) поэтому просадки напряжения невелики: