Автор Тема: присоединение к контуру КТП  (Прочитано 3321 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ув. форумчане :), посмотрите и посоветуйте ::), как лучше поступить или как на схемах, тянуть к потребителю АВВГ 4х25 +ст.полос.4х40 и использовать контур КТП или АВВГ 5х25 :thumbsdown: и использовать контур через РЕ :thumbsup:
« Останнє редагування: 23 Червень 2009, 02:22:10 від erika24 »

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: присоединение к контуру КТП
« Reply #1 : 23 Червень 2009, 06:14:24 »
erika24, а что дешевле? На вскид длина кабеля около 50м. Дешевле бросить 5-жильный ( но их два - нужно считать, если это главное) или смонтировать отдельный контур заземления возле ГРЩ.
В каждой шутке есть доля шутки

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: присоединение к контуру КТП
« Reply #2 : 23 Червень 2009, 08:31:37 »
кабель силовой один, второй наружное освещение, расстояние-32м до угла здания, где полоса 4х40 подсоединяется к внутр. контуру
« Останнє редагування: 23 Червень 2009, 08:36:35 від erika24 »

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: присоединение к контуру КТП
« Reply #3 : 23 Червень 2009, 08:33:35 »
Идеально проложить пятижильный кабель и устроить повторное заземление на вводе.
Далее по мере убывания стоимости:
1. Повторное заземление, если линия не воздушная, делать не обязательно.
2. Никто не запрещает протянуть четырехжильный кабель и разделить его во ВРУ, не устраивая при этом повторное заземление, т. е. использовать систему TN-C-S.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: присоединение к контуру КТП
« Reply #4 : 23 Червень 2009, 10:44:45 »
Согласно ПУЄ п.2.49, количество жил выбирается в зависимости от системы заземления. При TN-C-S - 4 жилы, допускается 3 жилы + мет. оболочка. При TN-S - 5 жил, допускается 4 жилы + мет. оболочка.
Полоса, по моему, не проходит.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: присоединение к контуру КТП
« Reply #5 : 23 Червень 2009, 11:25:22 »
Полоса то пройдет, если соответствует по проводимости и проложена в непосредственной близости от кабеля, но такое решение по нынешним временам не самое лучшее.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: присоединение к контуру КТП
« Reply #6 : 23 Червень 2009, 14:23:06 »
я б с полосой не морочился...

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: присоединение к контуру КТП
« Reply #7 : 23 Червень 2009, 19:27:44 »
Цитата: aleks
я б с полосой не морочился...
я б тоже но рядом своя ТП с 4 омным заземлением
Цитата: SKlim
Идеально проложить пятижильный кабель и устроить повторное заземление на вводе.
Далее по мере убывания стоимости:
1. Повторное заземление, если линия не воздушная, делать не обязательно.
2. Никто не запрещает протянуть четырехжильный кабель и разделить его во ВРУ, не устраивая при этом повторное заземление, т. е. использовать систему TN-C-S.
а примерчик можно, кабель в земле
« Останнє редагування: 23 Червень 2009, 19:29:52 від erika24 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: