Имеется заглубленная насосная по перекачке масла. Категория по пожароопасности - П-III.
Здание или вернее сооружение представляет заглубленное помещение на 1.0 м собой открытый навес, огражденный сеткой.
На существующем объекте видел установленные под навесом тепловые пожарные извещатели.
Вопрос: нужна ли все-таки там АУПС и если да, то какие извещатели применить, ведь нужна повышенная степень защиты?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, нужно уточнить, к какому ведомству (Минтопэнерго и т.д.) относится эта насосная, а потом смотреть противопожарнве нормы этого ведомства.
В общем случае согласно НАПБ Б.06.004-2005 табл. 3, п. 22 требуется автоматическое пожаротушение.
Цитата: hi_tech
На существующем объекте видел установленные под навесом тепловые пожарные извещатели
Очень странно, они же не сработают, например, при ветре.

 