Доброго времени суток, уважаемые форумчане!!!
Пожалуйста, помогите решить проблему!
Злобный инспектор Ростехнадзора "зарубил" проект электроснабжения завода на основании того, что ударный ток по стороне 0,4кВ трансформатора 1600кВА - 80кА, а РУ-0,4кВ "построено" на ЩО70-3, а у них динамическая стойкость к токам К.З. - 50кА.... И что теперь делать, кроме установки реактора??? Может кто-нить сталкивался с этой проблемой???
P.S. Инспектор-козел, хочет денег (так в открытую и говорит), нос ему уже кто-то сломал, не помогло :).....
SOS! SOS! SOS!
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может можно зацепиться за следующее:

- т.к. ток к.з. рассматривается на шинах ЩО-70, то до этого места от зажимов тр-ра имеем какую-то длину шин + вводной аппарат  - это все имеет какое-то сопротивление (+ переходные), а значит, что ток к.з. будет меньше, чем непосредственно на зажимах трафа.
- допускается выбор аппарата защиты по величине его ОПКС (одноразовой предельной коммутационной способности), т.е. наибольшей величине тока к.з., при которой выключатель способен комутировать цепь, но после отключения пригодность аппарата к дальнейшей эксплуатации не гарантируется. Нужно посмотреть характеристики виключателя с наибольшим расцепителем

Или может все это я басни рассказываю? :)

Пробовал прикинуть ток к.з. в программе "Електрик" - меньше получается.
« Останнє редагування: 08 Червень 2009, 16:39:59 від Леонідович »
В каждой шутке есть доля шутки

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Леонідович
допускается выбор аппарата защиты по величине его ОПКС
Леонідович, а по каким нормам, не подскажешь?

Цитата: Леонідович
аппарата защиты
 -  апараты-то есть с такой динамической стойкостью, но не выдерживает сама панель ЩО (в сборе)
Цитата: devchonka
динамическая стойкость к токам К.З. - 50кА....
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Необходимо поставить на вводах в ЩО автоматы с ограничителями тока короткого замыкания , например фирмы АВВ , Шнайдер или другие .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Грустно все это  >:( - инспектор может и козел, но он прав (формально). При этом он наверно знает, что токи к.з. полученные расчетным путем, практически не могут быть достигнуты. Как описано в литературе (Тульчин, Нудлер Электрические сети и электрооборудование жилых и общественных зданий, 15.4.) для случая привинченной между шинами медной перемычки ток достигал 60-87% расчетного, для случая свободно лежащего на шинах медного бруса - 56%, для случая перекрытия по изоляции - 32-56%. Но в нормативной литературе эти цифры не фигурируют (по крайней мере, я не встречал). Поэтому взяв деньги, он полагает, что поскольку "страховой случай" скорее всего никогда не наступит, то и его взятку никто не заметит. Но! от этого не легче. Поэтому наверно нужно искать или правильное техническое решение или отмусоливать инспектору.
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
ударный ток по стороне 0,4кВ трансформатора 1600кВА - 80кА
devchonka, а откуда такая цифра? для транса 1000кВа - т.к.з.=20-25кА. На шинах трансформатора 1600кВа у меня получилось 67кА, но это без учета шин и переходных сопротивлений

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Roman3R
автоматы с ограничителями тока короткого замыкания , например фирмы АВВ , Шнайдер
Roman3R,
Цитата: devchonka
не выдерживает сама панель ЩО
Цитата: Electrician
отмусоливать инспектору.
Electrician, это-то понятно, но хотелось бы найти
Цитата: Сугор
правильное техническое решение
:D.И даже 87% от расчетного - это больше, чем 50кА, которые выдерживает ЩО70-3 :(
Цитата: Сугор
а откуда такая цифра?
Сугор, по расчету установившийся ток 3-х ф КЗ получается 53кА, а с учетом коэффициента Ку, получается 92-93кА и это без учета внешней системы 10кВ (а с ней будет еще больше!). Просто на этом действующем объекте все было сделано через одно место и не были установлены реакторы на головной ТП!!!!! - Россея, матушка.... :(((((

Спасибо всем за участие!, ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ жду еще Ваших советов!!!!!!!!!!!!!!

а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, прав, на шинах трафа ток к.з. меньше. Но даже применяя Ку=1,3, не влазим в 50кА.
Короче, расчетами мы инспектору ничего недокажем.
Заменить вводную панель ЩО-70 на Шнайдеровскую с соответствующим автоматом? А сколько это будет стоить?
Раз обьект действующий, никто ничего переделывать небудет, тем более вкладывать деньги. Проще и дешевле
Цитата: devchonka
Цитата: Electrician
отмусоливать инспектору
и закрыть тему. С чего начали - тем и закончили ;)
В каждой шутке есть доля шутки

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Леонідович
отмусоливать инспектору
и закрыть тему.
   
Не, командир, так дела не делаются (цитата из какого то фильма.) :)))))))
все-таки хочется по-правильному!
Леонідович, к мому великому сожалению у Шнайдровской тоже меньше, чем нам надо.. :(((((

Цитата: Леонідович
Раз обьект действующий, никто ничего переделывать небудет
, да втом и дело, что мы провдим реконструкцию (солидную) на этом объекте и, инспектор грозится не принять вообще в эксплуатацию, так что хочет клиент или не хочет - что надо, то и сделам в проекте!!!!! Я и вообще-то не ведусь на уговоры типа "денег нет, сделай не по нормам".... :)

ребят, я так поняла придется ставить токоограничивающие реакторы, другого выхода нет..... Так?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По Шнайдеру:
 Автомат. выключатель  Compact NS (Ін= 630-3200А);
отключающая способность: тип N-70кА (действ), тип H-85кА на 0,4кВ;
допустимій сквозной ток к.з.(3сек)-32кА
интегрированная мгновенная защита- 130кА(пик)+ - 10%
ресурс: електр.-3000, мех-5000
А если ещё взять блок управления Micrologic, то вообще дополнительные регулировки, выдержки времени, защита от замык. на землю, дифзащита и т.д. и т.п.
Только подумать в какой шкаф (щит) его поставить, если
Цитата: devchonka
мы провдим реконструкцию (солидную)
В каждой шутке есть доля шутки

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Леонідович
какой шкаф (щит)
Леонідович, в этом то все и дело! конструкция ЩО не подходит (шины, изоляторы и т.д.) :( автомат отключит КЗ, но все остальное уже успеет стечь, взорваться и т.д.   :((((((
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
devchonka, не зацикливайтесь. Вы думаете, что у Шнайдера ненайдётся подходящего щита?
Если бы это всё было у нас в Украине, я поступил бы так:
- в региональном представительстве Шнайдера (конечно при реальной покупке их оборудования) выдали бы исчерпывающую информацию по теме, помогли бы сделать проект, подобрать всё оборудование и даже заказать его (а если нужно - то и смонтировать, или представителя)
И ещё бы поставили магарыч мне и инспектору, ведь он вынудил применить их оборудование.
По Шнейдеру: хоть оборудование дороже чем иное , но с лихвою окупается по надежности, долговечности и не только - рекомендую.
Всё это если
Цитата: devchonka
провдим реконструкцию (солидную)
, значит заинтересованость и деньги у Заказчика есть!!!
В каждой шутке есть доля шутки

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Леонідович, поищем.... :))))))
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо!
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: devchonka
по расчету установившийся ток 3-х ф КЗ получается 53кА

devchonka, на стороне 0,4кв рачитывают 1ф кз. На сколько я понимаю ток кз должен выдержать вводной автомат и отключить поврежденный участок. Пересмотрел только что несколько сайтов, так оказывается проблема не только в т.к.з., практически везде вводной автомат не более 2000А. Нашол один сайт, правда украинского производителя - http://www.eastexpress.com.ua/goods.php?id=14 там они указываю ток сболных шин до 4000А (это для транса 2500кВа), при этом стойкость к ткз 50кА.
Цитата: devchonka
не были установлены реакторы на головной ТП

возможно, я чегото не понимаю, но я никогда не слышал о реакторах на стороне 0,4кВ.
Подождите, а как выкручивались в совке, ведь небыло тогда у нас Шнайдера, а трансы большой мощьности были.
 

 