Не сочтите за рекламу, но сталкивался с аналогичной ситуацией, только тушить надо было не библиотеку, а банковское хранилище.
Заказчику было предложено решение, которое в последствии было и реализовано:
В качестве пожарной сигнализации использовали аспирационную систему сверхраннего обнаружения VESDA. Кому интересно может почитать о ней (и примерах ее применения) на сайте vesda.com.ua
Уровень чувствительности обычных детекторов дыма таков, что они реагируют на наличие дыма при потере видимости на метр от 1,5 % до 13,2 %. Для сравнения: VESDA предлагает систему самого раннего предупреждения потенциального пожара, обнаруживающую наличие дыма при потере видимости на метр от 0,005 % до 20 %.
Для тушения была выбрана система газового пожаротушения с применением огнетушащего вещества Novec1230. Тоже можно познакомиться на сайтах novec1230.kiev.ua и novec1230.ru.
Этот газ отлично подходит как раз для тушения помещений в которых возможно нахождение людей в момент срабатывания газового тушения, отлично подходит для тушения серверных помещений (которые стоят дорого и порча любого сервера приносит огромные потери), а также и для помещений где хранятся "бумажные ценности".
В частности Novec™ 1230 не наносит вреда картинам, гравюрам, фотографиям, книгам, документам и чертежам, так как при соприкосновении с ними не оставляет следов. Широко применяется в картинных галереях и музеях мира (Munch Museum (Осло, Норвегия), The Open Museum (Глазго, Англия), State of Pennsylvania Rare Books Vault (Гаррисбург, США), National Archives Palace (Тайпей, Тайвань), egistry of Deeds (Ливерпуль, Канада)).
На сайте novec1230.kiev.ua в разделе видео можно посмотреть видео как в указанный газ помещаются различные предметы (бумага, рисунки, калькулятор, монитор, телефон и т.д) и что с ними происходит после контакта.
Все указанное оборудование сертифицировано в Укарине.