Есть участок шиномонтажа (1 помещение реконструируемого бывшего гаража площадью 20 кв.м), расположенный в отдельностоящем здании на территории двора жилого домостроения (хозяин жилого дома и предприятия - один).
По нормам (Р 3107938-0301-89 и НАПБ) участок шиномонтажа относится к категории В.
Согласно ДБН В.2.5-13-98* п.1.6.12 ППК ставить в помещениях категории В не допускается, кроме как одношлейфных в негорючем ящике.
В принципе нужен всего 1 шлейф на 2 дымовых извещателя, но согласно п.1.6.10 того же ДБН прибор надо брать с 10% резервом емкости, т.е. двухшлейфный.
В общем решения у меня пока 2:
1. ставить прибор (двухшлейфный) в самом помещении участка в негорючем ящике и четко указать, что другие шлейфы задействоваться в принципе не будут.
2. ставить прибор в рядом расположенном жилом доме.
Что посоветуете?