Автор Тема: Встроенная ТП  (Прочитано 2394 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Встроенная ТП
« : 26 Травень 2009, 10:27:22 »
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли размещать втроенную ТП с сухими трансформаторами в корпусе университета?
За ранее большое спасибо :)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #1 : 26 Травень 2009, 10:38:26 »
ДБН В. 2.5-23-2003 "2.11 У спальних корпусах різних установ, у дитячих та дошкільних закладах, у навчальних корпусах загальноосвітніх, середніх, вищих навчальних закладів та ПТУ, у закладах охорони здоров'я розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП не допускається." Это что касается Украины
СП 31-110-2003 "5.4 ...
В спальных корпусах различных учреждений, в школьных и других учебных заведениях сооружение встроенных и пристроенных подстанций не допускается." А это Россия
я знаю не все, а только половину

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #2 : 26 Травень 2009, 10:52:28 »
Спасибо, большое...
Т.е. не допускаеться независимо от того, что будут использованы сухие трансформаторы....
Я читала этот пункт ДБН......а к чему тогда относиться пункт 2.13 этого же ДБН

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #3 : 26 Травень 2009, 11:07:51 »
Цитата: yuli
Я читала этот пункт ДБН
так следующее предложение и содержит ответ:
В общественных зданиях и сооружениях иного назначения (и на которые распространяется действие ДБН-23) разрешается располагать встроенные и пристроенные ТП, КТП, ЗРУ напряжением до 10 кВ.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #4 : 26 Травень 2009, 11:12:33 »
Cпасибо большое :)
Значит нельзя распологать.....

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #5 : 26 Травень 2009, 11:14:32 »
пункт 2.13 оговаривает условия, на которых разрешается размещение ТП в тех зданиях, которые указаны в п. 2.11. То есть, при несоблюдении требований пункта 2.13, ТП не допускается размещать в любых зданиях, даже там где это разрешено п. 2.11
О, как закрутил ответ  :D
я знаю не все, а только половину

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Встроенная ТП
« Reply #6 : 26 Травень 2009, 11:20:13 »
Закрутили так закрутили :)....но мне теперь стало понятно..... :)
спасибо :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.