Автор Тема: АВ 2р на вводе в квартиры  (Прочитано 8749 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 103
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 227
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
АВ 2р на вводе в квартиры
« : 08 Жовтень 2018, 09:38:16 »
Доброго времени суток.
Проектировали внутреннее ЭС двухэтажного жилого дома. На вводах в квартиры перед счетчиком установили двухполюсные автоматы.
Облэнерго выдало замечание на замену 2р автоматов на 1р, нечем не аргументируя.
Подскажите,в каких нормах прописан запрет на установку 2р автомата?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #1 : 08 Жовтень 2018, 10:20:15 »
       В цепи PEN-проводника установка защитно-коммутационных аппаратов не допускается - ПУЭ
п.1.7.157. « Не  допускається  вмикати  комутаційні  апарати  в  кола  Р Е -  і  P E N –провідників.
Допускається  одночасно  вимикати  всі  провідники  на  вводі  в  електроустановки індивідуальних житлових, дачних будинків і аналогічних до них об’єктів, які  живляться  однофазними  відгалуженнями  від  повітряної  лінії.  У  цьому разі поділ РЕN-провідника на Р Е - і N -провідники необхідно здійснювати до ввідного захисно-комутаційного аппарата".
       Во всех остальных случаях в  Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) отсутствует запрещение применения 4-полюсных выключателей в трехфазных цепях и 2-полюсных выключателей в однофазных цепях для отключения нулевого рабочего проводника одновременно с фазными. Необходимость установки в нулевом рабочем (нейтральном) проводнике защиты от коротких замыканий с обязательным отключением нейтрального проводника и воздействием на одновременное отключение фазных проводников предусмотрена для случаев, когда сечение нейтрального проводника меньше сечения фазных проводников. Одновременно оговорены условия, при выполнении которых не требуется обнаружение тока короткого замыкания в нейтральном проводнике.
    Главой 3.1 «ПУЭ» оговорено, что согласно п.3.1.18.  «У  разі  захисту  мереж із  глухозаземленою  нейтраллю за допомогою автоматичних вимикачів розчіплювачі їх треба установлювати в усіх нормально незаземлених провідниках..» и  расцепители в нейтральных проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются все проводники цепи, находящиеся под напряжением.
 1.7.147. Якщо, починаючи з якої-небудь точки електроустановки, P E N -npoвідник  поділено  на N -  і  РЕ-провідники,  то  об’ єднувати  ці  провідники,  а також приєднувати N-провідник до заземлених чаcтин за цією точкою по ходу розподілу енергії  не  дозволено.
 1.7.81. ПЗВ  заборонено  застосовувати  в  електроустановках  із  системою  TN-C».
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 103
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 227
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #2 : 08 Жовтень 2018, 10:43:59 »
Значит,запрещено устанавливать 2р АВ на вводах квартир?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #3 : 08 Жовтень 2018, 10:58:00 »
Значит,запрещено устанавливать 2р АВ на вводах квартир?
LarenMc, с чего Вы взяли? запрещено разрывать ноль без фазы, двухполюсный автомат одновременно разрывает фазу и ноль.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #4 : 08 Жовтень 2018, 11:03:41 »
Давай сначала выясним, питающая линия квартир (220 В) выполнена 3-х жильным кабелем (фаза, нейтральный N и защитный РЕ проводники) с разделенным на вводе РЕN-проводником на N и РЕ-проводники? Если это так и вводной автомат не разрывает РЕN или РЕ проводники, а только одновременно разрывает фазный провод и нейтральный проводник-то такое решение не нарушает требования нормативных документов.
Естественно, такое решение приводит к сметному удорожанию объекта, что очевидно и послужило причиной замечания Облэнерго.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 103
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 227
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #5 : 08 Жовтень 2018, 11:11:31 »
питающая линия квартир (220 В) выполнена 3-х жильным кабелем (фаза, нейтральный N и защитный РЕ проводники) с разделенным на вводе РЕN-проводником на N и РЕ-проводники
да,именно так выполнена
Естественно, такое решение приводит к сметному удорожанию объекта, что очевидно и послужило причиной замечания Облэнерго.
но работы производит Заказчик

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 319
  • Повідомлень: 1 943
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #6 : 08 Жовтень 2018, 11:55:22 »
Облэнерго любит писать замечания без ссылок на пункты норм, а еще они любят писать: "Рекомендуємо Вам відкоригувати проект".
А у Вас 2 варианта:
1. Если есть время и желание отвечаем, что в существующих нормах нету запрета на установку 2-х полюсных автоматов в N и L.
2. Нету времени и желания - корректируем проект.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 944
  • Повідомлень: 9 388
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #7 : 08 Жовтень 2018, 19:08:29 »
Блин  :slap: не могу вспомнить, по моему, в ПУЭ есть пункт который требует чтобы коммутационный аппарат перед счетчиком "рвал" и фазу и ноль. И если при 3х фазах это требование часто игнорится ибо в "стандартном" этажном щите для 4полюсного автомата просто не хватает места http://emko.ua/index.php/-3/2012-01-30-07-16-50?start=2
если же речь идет о вводном атомате в квартирном щитке, то какое Обле до этого дело?

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 103
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 227
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #8 : 08 Жовтень 2018, 19:26:55 »
если же речь идет о вводном атомате в квартирном щитке, то какое Обле до этого дело?
я поправлюсь, двухполюсник ставится в этажном щитке.на этаже две квартиры.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #9 : 15 Березень 2019, 11:37:50 »
ПУЭ 2009г. Раздел 2.7 Приборы учета электроэнергии
п.2.7.4 Для безопасной замены счетчика, непосредственно включенного в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, подключенных к счетчику.
Аппараты выключения для снятия напряжения с расчетных счетчиков, размещенных в квартирах, должны устанавливаться за их пределами.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #10 : 15 Березень 2019, 11:42:54 »
Так же смотри ДБН В.2.5-23:2010
11.9 Перед засобом обліку, безпосередньо включеним у мережу, на відстані не більше ніж по довжині проводки для безпечної заміни засобу обліку повинен бути установлений комутаційний апарат чи запобіжник, що дозволяє зняти напругу з усіх фаз. Дана вимога не поширюється на розрахункові засоби обліку, розташовані безпосередньо в квартирах. У цих випадках комутаційні апарати для зняття напруги з засобів обліку повинні розташовуватися за межами квартир.

У житлових будинках дозволяється установлення загального комутаційного апарата для всіх засобів обліку, встановлених у шафі, розрахованого на навантаження приєднаних квартир.
« Останнє редагування: 15 Березень 2019, 11:46:15 від Елена.Ш »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #11 : 15 Березень 2019, 13:19:43 »
повинен бути установлений комутаційний апарат чи запобіжник, що дозволяє зняти напругу з усіх фаз.
Ноль це не фаза
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #12 : 15 Березень 2019, 15:28:12 »
Судя по документам, в сети 220В, должен стоять однополюсный автомат, и "рвать" фазу.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: АВ 2р на вводе в квартиры
« Reply #13 : 25 Серпень 2019, 12:44:59 »
Смотри пошту
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: