Автор Тема: Электроснабжение операционных в медучреждениях  (Прочитано 8275 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть проект офтальмологической клиники с операционной.
Интересуют все вопросы, связанные с электроснабжением операционной.

- какие еще нормативные документы, кроме ДБН В.2.5-23-2003 (жилые и обществ. здания) и ДБН В.2.2-10-2001 (учреждения здравоохранения), регламентируют этот вопрос;

- медицинская система ІТ- какие украинские нормы говорят о необходимости ее применения в медучреждениях? ДБН В.2.2-10-2001 ничего о ней не упоминает, хотя здесь http://www.news.elteh.ru/arh/2008/49/15.php говорится о ней много интересного.
« Останнє редагування: 21 Травень 2009, 11:57:56 від ejen »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ejen
медицинская система ІТ- какие украинские нормы о ней говорят?
ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд с п.2.4.1.22

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я немножко неправильно сказал - какой НД предписывает применение ситемы ІТ с разделительным трансформатором в операционных или других помещениях?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. http://eom.com.ua/index.php/topic,2366.msg14791.html#msg14791
5. В операционных, палатах интенсивной терапии, кабинетах ангиографии питание электромедицинской аппаратуры, как правило, выполняется от специального разделительного трансформатора с изолированной, симметричной относительно земли, вторичной обмоткой напряжением не более 380 В, устройством контроля изоляции и защиты вторичных цепей трансформатора от перегрузки и замыканий.
Оборудование с потребляемой мощностью 5 кВА присоединяется непосредственно к электрической сети через быстродействующие устройства защиты от аварийного тока утечки.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.2-10-2001 УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
7.68 Электроснабжение и электрооборудование учреждений здравоохранения необходимо про­ектировать в соответствии с ПУЭ, ДБН В.2.2-9, ДБН 360, СНиП II-4, ВСН 59 и с учетом дополнительных требований настоящего раздела.

ДБН В.2.2-9-99 действует взамен СНиП 2.08.02-89

в то же время Пособие к СНиП 2.08.02-89: діє в частині, що не суперечить вимогам ДБН В.2.2-10-2001, информации о его отмене нет

т.е. вроде как получается, что если требования о разделительных трансфоматорах нет в ДБН В.2.2-10-2001, то требование, изложенное в пособии не противоречит ему и действительно ?


Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
но!
"как правило" не означает обязательности применения данного требования
в "горстройпроекте" местном, например, о таком не знают
я так думаю, это должно отражаться в задании на проектирование или технологической части (требования, обусловленные конструктивными особенностями конкретного оборудования)

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в плане надежности питания, однофазная система с разделительным трансформатором все же получше, т.к. замыкание на землю не является коротким и не приводит к отключеню ?
будем говорить с заказчиком - это все-таки не просто операционная, оборудование специфическое, операция у них длится 15 мин. и АБЖ будет
на всякий пожарный - кто-то подскажет где есть инфа по мед. разделительным тр-рам ?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: ejen
требование, изложенное в пособии не противоречит ему и действительно

выходит, что так
но!
"как правило" не означает обязательности применения данного требования
в "горстройпроекте" местном, например, о таком не знают
я так думаю, это должно отражаться в задании на проектирование или технологической части (требования, обусловленные конструктивными особенностями конкретного оборудования)

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова “должен”, “следует”, “необходимо” и производные от них. Слова “как правило” означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово “допускается” означает, что данное решение применяется а виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово “рекомендуется” означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.

Вы сумеете обосновать необязательность данного требования?
в плане надежности питания, однофазная система с разделительным трансформатором все же получше, т.к. замыкание на землю не является коротким и не приводит к отключеню ?

http://market.elec.ru/nomer/11/iz_neitrali/
на всякий пожарный - кто-то подскажет где есть инфа по мед. разделительным тр-рам ?

http://www.google.com.ua/search?q=%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=ru.yandex:ru:official&client=firefox

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, мы брали Питерские.... :(

это все-таки не просто операционная, оборудование специфическое,

слушай, операционные были года 2-3 назад, поэтому могу и ошибиться :(, но разве  в данной ситуации защищают оборудование, а не пациента.?..
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 devchonka и ZoloS9479

насчет "как правило" не могу не согласиться - в этом случае необходимо обоснование для выбора той или иной схемы
защищаем мы пациента
все зависит от специфики операционного поцесса - в данной операционной технологическое оборудование - микроскоп и еще какая-то хрень - по 2 ед., т.е., как я понимаю - рабочее и резервное оборудование. если ход операции позволяет без проблем воспользоваться резервным, то все ок - просто каждое оборудование сажаем на отдельную группу через дифавтомат, чтобы отключать только поврежденный участок, остальная сеть остается в работе при этом. если ход операции таков, что во время операции поменять микроскоп невозможно, то необходима система с разделительным тр-ром, чтобы замыкание на землю не являлось аварийным режимом.
вот выловлю заказчика и решим

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 ZoloS9479

инфа о системе ІТ для больниц хороша!
вот только задумался насчет применения 3-фазного трансформатора - например, в сети 6-35 кВ замыкание на землю одной из фаз ведет к повышению напряжения остальных в корень из трех, что ведет к повреждению изоляции и возникновению 2-фазного короткого...
хотя мне 1-фазного, если что, с головой хватит, я думаю

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
mav прислал замечательный материал, повторяю на всякий случай, "без претензий на оригинальность" :
Можно посмотреть и здесь:  http://www.news.elteh.ru/arh/2008/49/15.php



это когда тема была в "освещение", пункт не пронумерован, но  ... как ИСКЛЮЧЕНИЕ при 3-ф нагрузках применяют 3-х мед. тр-ры...
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а предпочтительнее - 1-ф
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выложил в файловом архиве РТМ 42-2-4-80 ОПЕРАЦИОННЫЕ БЛОКИ. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;cat=3 ,
там не упоминается о силовых розетках 380В., в операционных електрощитках, а в ДБН СНиП говорится о трехполюсных розетках с заземляющим контактом, как правильно понимать трехполюсная розетка с заземляющим контактом?
« Останнє редагування: 21 Травень 2009, 21:57:38 від blak »

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
это возможно для передвижных рентгеновских аппаратов... они подключаются к обычному силовому щиту и устан. так, что бы не перепутать с розетками от щитка оперблока, ну, например, возле двери, обязательно с опознавательной надписью
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: