Мощность трансформаторов на ТП определяется по формуле:
Sтр = Рр/2 Кз cos f , тогда
Рр. = 2Sтр* Кз* cos f = 2*250*0,7*0,92= 322 кВт
где Рр - полная расчетная мощность , кВт;
Кз-коэффициент загрузки трансформаторов ТП (принимается 0,7 для двухтрансф. ТП);
2 - число трансформаторов на ТП, шт.; сos f = 0,92 - коэффициент мощности на стороне РУ-0,4 кВ.
И расчетный ток: Ір= Рр/√3*Uн* cos f = 322/1,73*0,38*0,92 = 532А, такую нагрузку жилого дома вы можете подключить к ТП 2х250 кВА по ІІ категории .
С учетом того, что в нормальном режиме коэффициент загрузки трансформаторов ТП принимается равным 0.7, в аварийном режиме любой из трансформаторов с учетом допустимой перегрузки (до 40 %) должен обеспечит полностью необходимую мощность
Рр.≤ 1,4 Sтр. 322/0,92 ≤ 1,4*250= 350,
Где: отношение 322/0,92 перевод кВт для сравнения с мощностью тр-ра в кВА.
Тоесть условие с трудом но выполняется и брать мощность трансформаторов меньше
250 кВт нельзя. Тем более трансформаторов разной мощности, что исключает включение на паралельную работу.
Кстати, ІПР.ВН с учетом самозапуска (1,6-1,8 Ітр.н. ) нужно выбрать для обоих трансформаторов - 25 А, а питающие кабели с ТП на ВРУ сечением 4х120 мм.кв, иначе ГОСТ по качеству электроэнергии не будет выполняться и потери напряжения с учетом внутренних домовых падений напряжения будет больше 5% для лифтов и 3% до наиболее удаленного светильника.